    Цитата Сообщение от janettow Посмотреть сообщение
    Вложение 19161
    Вложение 19162
    Так?? Все равно ошибка открытия порта
    Ответь на следующие вопросы:
    1. Почему в Codesys 3 Master_Com?
    2. Каким кабелем и по какому интерфейсу соединены СПК и ПК?
    3. К какому СОМ порту ПК подключен кабель?

  2. #22

    По умолчанию

    Первые два это модули ввода и вывода. А третий это вот этот, для передачи данных. СПК и ПК соединены USB кабелем.
    5.png

  3. #23
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от janettow Посмотреть сообщение
    Первые два это модули ввода и вывода. А третий это вот этот, для передачи данных. СПК и ПК соединены USB кабелем.
    5.png
    Тогда следующие вопросы:
    1. Раз у Вас заняты два порта под опрос модулей, то объясните какие это модули опрашиваются по RS232?
    2. Вы пытаетесь опрашивать СПК через USB кабель? USB порт предназначен для программирования.

  4. #24

    По умолчанию

    Я хочу, с помощью контроллера получать данные с модуля ввода, передать соответствующие данные на модуль вывода и передать часть данных(1 входная и 4 выходных переменных) на OPC. Для опроса модулей ввода и вывода используется RS485. Как мне передать данные на ОРС?

  5. #25
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Отвечаю еще раз :
    Раз RS485 используется для опроса модулей, то для связи с ОРС остается только RS232, а не USBvidSPC105.jpgport_SPC105.jpg

  6. #26

    По умолчанию

    Хорошо, я припаяю провода, подсоединю к компьютеру, а как тогда в OPC его настроить?

  7. #27

    По умолчанию

    А почему нельзя все по RS485? И модули опрашивать и в OPC данные посылать

  8. #28
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от janettow Посмотреть сообщение
    Хорошо, я припаяю провода, подсоединю к компьютеру, а как тогда в OPC его настроить?
    В ОРС сервере указывается номер СОМ порта компьютера через который идет связь, а не номер порта контроллера.
    Посмотри видео по настройке ОРС сервера
    https://www.youtube.com/playlist?lis...9074A92A390ABD

  9. #29
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от janettow Посмотреть сообщение
    А почему нельзя все по RS485? И модули опрашивать и в OPC данные посылать
    Для модулей контроллер является мастером сети, ОРС сервер тоже является мастером, а в одной сети может быть только один мастер

  10. #30

    По умолчанию

    Спасибо большое, буду пробовать

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 19:57
  4. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22