Тема: СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server

  1. #11
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от janettow Посмотреть сообщение
    В какой из них мне переменные вводить, чтобы их прочитать в OPC?
    Вложение 19152
    Input или Output
    Для отправки из СПК в OUTPUT

  2. #12

    По умолчанию

    1.png
    2.jpg
    3.jpg
    4.png
    5.png
    6.png
    Посмотрите, пожалуйста

  3. #13
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    1. Почему создано 3 Modbus_Com ( у СПК 105 всего 2 порта)
    2. Для передачи данных в ОРС выбран СОМ2 (т.е. RS482) - через какой порт тогда опрашиваются модули?
    3. В ОРС сервере указывается номер СОМ порта компьютера, через который идет связь, а не номер порта СПК.

  4. #14

    По умолчанию

    К СПК подключены модуль ввода(1й) и модуль вывода(2й), а третий для отправки данных в ОРС (или не так надо? В книге, которую Вы мне отправили так же делали вроде). Модули ввода и вывода опрашиваются через RS485.

  5. #15
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от janettow Посмотреть сообщение
    К СПК подключены модуль ввода(1й) и модуль вывода(2й), а третий для отправки данных в ОРС (или не так надо? В книге, которую Вы мне отправили так же делали вроде). Модули ввода и вывода опрашиваются через RS485.
    Особенность СПК105 в том, что у него два порта объеденены в один( 485 и 232) и если для опроса модулей используется 485 интерфейс, то для ОРС сервера остается 232.

  6. #16

    По умолчанию

    Хорошо, а как тогда сделать опрос через RS232?

  7. #17
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

  8. #18

    По умолчанию

    Через COM3?

  9. #19
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Да, через СОМ3 СПК

  10. #20

    По умолчанию

    1.png
    2.png
    Так?? Все равно ошибка открытия порта

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 19:57
  4. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •