Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК150 и датчик температуры, калибровка.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 и датчик температуры, калибровка.

    Добрый день. Почему не удается откалибровать датчкик температуры согласно документа "Конфигурирование области
    ввода/вывода ПЛК", стр 98? Кто сталкивался?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Добрый день. Почему не удается откалибровать датчкик температуры согласно документа "Конфигурирование области
    ввода/вывода ПЛК", стр 98? Кто сталкивался?
    Какой датчик, какие калибровки делали, что не получилось?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Датчик ДТС125-50М. В лаборатории показывает порядка 15 градусов. Вместо датчика Подцепил резистор 50 Ом стало показывать порядка -6 градусов. Пробовал в конфигураторе в параметр First Point ввести значение 6, и никаких изменений не увидел. На любые другие значения реакции тоже никакой.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    от такие они вот универсальные входы, тоже мучался, пока не сказали, что 6 градусов трындежа для них норма.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    от такие они вот универсальные входы, тоже мучался, пока не сказали, что 6 градусов трындежа для них норма.
    Я уже смирился с этим, непонятно почему только не получается калибровка.
    Почитав форум разобрался, проблема в документации.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 17.02.2015 в 16:10.

  6. #6

    По умолчанию

    Потому что для калибровки надо вводить 2 значения для каждой точки. Собственно значение, какое должно быть (!=0) и поправку в этой точке.

    Читаем инструкцию должным образом!
    2.4.1.4. Параметры «Первая,
    вторая и третья точка» и
    «Вводимое изменение» (First po
    int и Delta), (Second point и
    Delta) и (Third point и Delta)
    В параметрах
    «Первая, вторая и третья точка»
    и
    «Вводимое
    изменение» (First point и Delta), (Second point и Delta)
    и
    (Third point и
    Delta)
    задают корректировку линейности датчика.
    Модуль позволяет выполнять коррекцию
    по трем точкам (полином 2-й
    степени). Три группы параметров
    определяют три точки коррекции
    производимых измерений. По умолчанию значения точек коррекции нулевые,
    что означает, что ни одна точка не используется. Как только значения
    [xxx]_Point
    устанавливаются ненулевыми, датчик их использует,
    производя
    корректировку полинома по заданны
    ми точкам измерения и поправкам
    Delta
    в этих точках.
    Технология коррекции следующая. Например, при калибровке
    определено, что при замере в 1-ой точке – минус 50
    о
    С, датчик
    показывает значение минус 48
    о
    С. Вносится поправка –2
    о
    С, при
    сложении с которой получается реальное значение, которое
    используется в дальнейшей корректиро
    вке работы датчика. Также и с
    остальными точками. Желательно, чтобы при калибровке точки
    коррекции были расположены дал
    еко друг от друга. В противном
    случае могут быть большие погр
    ешности, наклон графика будет
    неверным.
    Примечание.
    Если коррекция происходит по
    одной точке, то вся кривая
    смещается на одну корректирующую ве
    личину, по двум точкам – смещается и
    изменяется наклон, по трем – для внесения коррекции используется полином
    2-й степени (меняется форма кривой).
    Точки задаются, начиная с первой. Если
    будет задана вторая или третья точки,
    но не задана первая, то контролле
    р воспримет это, как ошибку.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 17.02.2015 в 18:44.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо, но поправить бы пример в приложении А тоже бы не помешало, а то вводит в заблуждение.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Например, при калибровке
    определено, что при замере в 1-ой точке – минус 50
    о
    С, датчик
    показывает значение минус 48
    о
    С. Вносится поправка –2
    о
    С, при
    сложении с которой получается реальное значение, которое
    используется в дальнейшей корректиро
    вке работы датчика. Также и с
    остальными точками. Желательно, чтобы при калибровке точки
    коррекции были расположены дал
    еко друг от друга.
    -50 гр. по Цельсию вы имитируете сопротивлением?
    Какая градуировочная таблица необходима для датчика дтс125-50М?
    Последний раз редактировалось groom; 29.07.2015 в 11:00.

Похожие темы

  1. Калибровка ПЛК150
    от SG_User в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 15:18
  2. Калибровка датчика температуры
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 13:36
  3. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 19:38
  4. датчик температуры аналоговый?
    от kriklivtsev в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:51
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:05