Тема: Независимый контур регулирования температуры в емкости с учетом наполнения + RS485

  1. #1

    По умолчанию Независимый контур регулирования температуры в емкости с учетом наполнения + RS485

    Задача:
    регулировать температуру в емкости подогревом паром (открывать один клапан)
    делать это независимо от других систем - отдельный контур
    учитывать наполненность реактора - при пустом не открывать, иначе датчик температуры внутри реактора не нагревается, стенки перегреваются
    по rs485 отдавать инфу по температуре.
    Жидкость плохая - меряем уровень датчиком давления внизу.

    Хочется построить простой, дешевый и надежный контур.

    Придумалось следующее:
    трм201Р - температура
    трм201Р - давление
    ПР110 - получаем управляющие сигналы от трмов и управляем клапаном.

    Более дешевый вариант не придумывается, а он наверняка есть.
    Спасибо за советы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Задача:
    регулировать температуру в емкости подогревом паром (открывать один клапан)
    делать это независимо от других систем - отдельный контур
    учитывать наполненность реактора - при пустом не открывать, иначе датчик температуры внутри реактора не нагревается, стенки перегреваются
    по rs485 отдавать инфу по температуре.
    Жидкость плохая - меряем уровень датчиком давления внизу.

    Хочется построить простой, дешевый и надежный контур.

    Придумалось следующее:
    трм201Р - температура
    трм201Р - давление
    ПР110 - получаем управляющие сигналы от трмов и управляем клапаном.

    Более дешевый вариант не придумывается, а он наверняка есть.
    Спасибо за советы.
    Если Вас интересует самый дешёвый вариант, дешевле, чем на ПР200, врят ли возможно! А пока ПР200 до ума доводят, можно и на ПР114 сделать, если трудностей не боитесь!

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Хотя, смотря какой клапан, двухходовой, трехходовой? Вы бы написали на всякий случай, чтобы не гадать, а то и дешевле может выйти, если двухходовой, да и приборы совсем другие потребуются! С двухходовым и одного ТРМ202 достаточно! А пока Вы все скрываете - трудно что-то посоветовать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2015 в 02:00.

  4. #4

    По умолчанию

    двухходовой.
    А как обойтись ТРМ202 - последовательно в цепь клапана поставить выходные реле?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    двухходовой.
    А как обойтись ТРМ202 - последовательно в цепь клапана поставить выходные реле?
    Да! Только блок питания на =24В потребуется для питания датчика давления и катушки клапана, если она на =24В! Датчик давления насколько я понял аналоговый типа ПД100!??
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2015 в 10:25.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    двухходовой.
    А как обойтись ТРМ202 - последовательно в цепь клапана поставить выходные реле?
    Хочу дополнить, что как соединять выходные реле зависит от клапана, какой он нормально- закрытый или нормально-открытый!??

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Извиняюсь, приходится отвечать вопросом на вопрос!!! У вас наверно сверхсекретная установка нагрева плохой жидкости!??
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2015 в 11:56.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо.
    ТРМ202 - наверно, минимум.
    Дальше справимся.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    ТРМ202 - наверно, минимум.
    Дальше справимся.
    Меньше одного прибора, очень сложно придумать!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2015
    Адрес
    Минусинск
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    двухходовой.
    А как обойтись ТРМ202 - последовательно в цепь клапана поставить выходные реле?
    у Вас источник пара бесконечной мощности? На пар лучше ставить регулирующий клапан и ТРМ212 соответственно. При двухпозиционном регулировании гидроударов не избежать, да и ЭМ клапан не ТТР.
    При сниженном уровне, можно обе команды направить на закрытие клапана по пару
    Последний раз редактировалось Ljaksey; 04.11.2015 в 13:18.

Похожие темы

  1. Регулировка уровня в емкости
    от ut5egc в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 18:15
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
  3. подбор оборудования для регулирования температуры
    от kkz.energo@mail.ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:17
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 00:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •