Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: СПК105. Таблица тревог.

  1. #1

    По умолчанию СПК105. Таблица тревог.

    Добрый день.
    Как сохранить тревоги в СПК105, чтобы выводился список когда и какая тревога была (даже если ее уже нет)?
    Галочки "Архивация" проставил и выбрал "Архивация в AlarmStorage".
    На данный момент, после того как тревога исчезает, она пропадает из таблицы тревог (а нужно, чтобы оставалась).

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,068

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от janettow Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как сохранить тревоги в СПК105, чтобы выводился список когда и какая тревога была (даже если ее уже нет)?
    Галочки "Архивация" проставил и выбрал "Архивация в AlarmStorage".
    На данный момент, после того как тревога исчезает, она пропадает из таблицы тревог (а нужно, чтобы оставалась).
    Правой кнопкой на Таблицу тревог - Вставить элементы для подтверждения тревог.

    24-07-2015 10-14-55.png

    Появятся четыре кнопки, в т.ч. History. Нажатие на нее приведет к желаемому результату.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю, все получилось)

  4. #4
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    кстати какие ограничения на объем записей , если ни каких дополнительных носителей не применяется ?

    пример настройки в приложенном скриншоте
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg alarm.jpg (36.2 Кб, Просмотров: 107)
    codesys 3.5.5.0

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,068

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tkont Посмотреть сообщение
    кстати какие ограничения на объем записей , если ни каких дополнительных носителей не применяется ?

    пример настройки в приложенном скриншоте
    Ограничения определяются вашими потребностями. Запись осуществляется в режиме кольцевого буфера - в данном случае, 501-я тревога перезапишет первую.

  6. #6
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Ограничения определяются вашими потребностями. Запись осуществляется в режиме кольцевого буфера - в данном случае, 501-я тревога перезапишет первую.
    я имею ввиду какой размер я могу максимум установить
    1000, 1 000 000 ?

    и так же если переключить чек на следующую строчку, на объем - максимальный размер сохранения ?
    встроенная память не бесконечна...
    я только про встроенную, не каких карт и флешек
    codesys 3.5.5.0

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,068

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tkont Посмотреть сообщение
    я имею ввиду какой размер я могу максимум установить
    1000, 1 000 000 ?

    и так же если переключить чек на следующую строчку, на объем - максимальный размер сохранения ?
    встроенная память не бесконечна...
    я только про встроенную, не каких карт и флешек
    Размер встроенной памяти своей СПК вы знаете. Для СПК105 он составляет 128 Мб. Вычитаем из них 70 (грубо говоря) на Linux и системные нужды. Остальное доступно пользователю для сохранения файлов.

    Для примера: файл истории тревог с 1000 записей занимает 1.3 Мб.

    На SD-карты и флешки историю тревог нельзя сохранять в принципе (средствами CODESYS).

  8. #8

    По умолчанию

    Коллеги! Не могу разобраться, Sp5/5, спк 105 3.939, есть таблица тревог, везде выставлена архивация и источник. Аварии появляются, но после подтверждения исчезают, кнопку история вывел а она показывает пустую таблицу.
    screen1.jpg
    11.projectarchive

    Нашёл ошибку в логах, только что она означает????
    screen2.jpg
    Последний раз редактировалось Dimko; 15.11.2015 в 03:12.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,068

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimko Посмотреть сообщение
    Коллеги! Не могу разобраться, Sp5/5, спк 105 3.939, есть таблица тревог, везде выставлена архивация и источник. Аварии появляются, но после подтверждения исчезают, кнопку история вывел а она показывает пустую таблицу.
    screen1.jpg
    11.projectarchive

    Нашёл ошибку в логах, только что она означает????
    screen2.jpg
    Попробуйте открыть вкладку Файлы (следующая за вкладкой Журнал), нажать пиктограмму Обновить и удалить с СПК все файлы со словом alarm в названии, после чего перезалить проект.

  10. #10

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста как в журнал тревог записать изменение переменной.

    то есть
    переход из лож в истина (например с комментарием: включена такая то кнопка)
    переход из истины в лож (например с комментарием: отключена такая то кнопка)

    При установке способа наблюдения Дискретный, постоянно выдает тревогу, то по истене то по ложь.
    При установке способа наблюдения Изменение, не видно нажал кнопку или отпустил.
    Можно конечно использовать переменную CURRENTVALUE, но другим людям слова TRUE и FALSE, будут мало понятны.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Таблица
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 19:26
  2. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 12:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •