Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: СПК105. Таблица тревог.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию СПК105. Таблица тревог.

    Добрый день.
    Как сохранить тревоги в СПК105, чтобы выводился список когда и какая тревога была (даже если ее уже нет)?
    Галочки "Архивация" проставил и выбрал "Архивация в AlarmStorage".
    На данный момент, после того как тревога исчезает, она пропадает из таблицы тревог (а нужно, чтобы оставалась).

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от janettow Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как сохранить тревоги в СПК105, чтобы выводился список когда и какая тревога была (даже если ее уже нет)?
    Галочки "Архивация" проставил и выбрал "Архивация в AlarmStorage".
    На данный момент, после того как тревога исчезает, она пропадает из таблицы тревог (а нужно, чтобы оставалась).
    Правой кнопкой на Таблицу тревог - Вставить элементы для подтверждения тревог.

    24-07-2015 10-14-55.png

    Появятся четыре кнопки, в т.ч. History. Нажатие на нее приведет к желаемому результату.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю, все получилось)

  4. #4
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    кстати какие ограничения на объем записей , если ни каких дополнительных носителей не применяется ?

    пример настройки в приложенном скриншоте
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg alarm.jpg (36.2 Кб, Просмотров: 107)
    codesys 3.5.5.0

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tkont Посмотреть сообщение
    кстати какие ограничения на объем записей , если ни каких дополнительных носителей не применяется ?

    пример настройки в приложенном скриншоте
    Ограничения определяются вашими потребностями. Запись осуществляется в режиме кольцевого буфера - в данном случае, 501-я тревога перезапишет первую.

  6. #6
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Ограничения определяются вашими потребностями. Запись осуществляется в режиме кольцевого буфера - в данном случае, 501-я тревога перезапишет первую.
    я имею ввиду какой размер я могу максимум установить
    1000, 1 000 000 ?

    и так же если переключить чек на следующую строчку, на объем - максимальный размер сохранения ?
    встроенная память не бесконечна...
    я только про встроенную, не каких карт и флешек
    codesys 3.5.5.0

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tkont Посмотреть сообщение
    я имею ввиду какой размер я могу максимум установить
    1000, 1 000 000 ?

    и так же если переключить чек на следующую строчку, на объем - максимальный размер сохранения ?
    встроенная память не бесконечна...
    я только про встроенную, не каких карт и флешек
    Размер встроенной памяти своей СПК вы знаете. Для СПК105 он составляет 128 Мб. Вычитаем из них 70 (грубо говоря) на Linux и системные нужды. Остальное доступно пользователю для сохранения файлов.

    Для примера: файл истории тревог с 1000 записей занимает 1.3 Мб.

    На SD-карты и флешки историю тревог нельзя сохранять в принципе (средствами CODESYS).

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Размер встроенной памяти своей СПК вы знаете. Для СПК105 он составляет 128 Мб. Вычитаем из них 70 (грубо говоря) на Linux и системные нужды. Остальное доступно пользователю для сохранения файлов.

    Для примера: файл истории тревог с 1000 записей занимает 1.3 Мб.

    На SD-карты и флешки историю тревог нельзя сохранять в принципе (средствами CODESYS).
    Система вроде как подразумевается быть мощной и гибкой, а писать то не куда. Подскажите какими средствами или как по другому записать историю наработки автоматической линии на флешку или CD-карту.

  9. #9

    По умолчанию

    Коллеги! Не могу разобраться, Sp5/5, спк 105 3.939, есть таблица тревог, везде выставлена архивация и источник. Аварии появляются, но после подтверждения исчезают, кнопку история вывел а она показывает пустую таблицу.
    screen1.jpg
    11.projectarchive

    Нашёл ошибку в логах, только что она означает????
    screen2.jpg
    Последний раз редактировалось Dimko; 15.11.2015 в 03:12.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimko Посмотреть сообщение
    Коллеги! Не могу разобраться, Sp5/5, спк 105 3.939, есть таблица тревог, везде выставлена архивация и источник. Аварии появляются, но после подтверждения исчезают, кнопку история вывел а она показывает пустую таблицу.
    screen1.jpg
    11.projectarchive

    Нашёл ошибку в логах, только что она означает????
    screen2.jpg
    Попробуйте открыть вкладку Файлы (следующая за вкладкой Журнал), нажать пиктограмму Обновить и удалить с СПК все файлы со словом alarm в названии, после чего перезалить проект.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Таблица
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 19:26
  2. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 12:42