Тема: СПК105. Таблица тревог.

  1. #21
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайнанов Ильдар Посмотреть сообщение
    Отправил проект на ваш имейл.
    Я проверил проект на СПК1хх [М01] (с Ethernet) - все работает.
    На старом СПК1хх сейчас, к сожалению, проверить нет возможности.
    Поэтому я могу только порекомендовать вам объяснить ситуацию вашим безопасникам, чтобы они обеспечили удаленный доступ.
    Достаточно будет демонстрации экрана, без возможности управления.

    06-05-2020 13-23-22.png

  2. #22

    По умолчанию

    А CodeSys тот же использовали?

  3. #23
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайнанов Ильдар Посмотреть сообщение
    А CodeSys тот же использовали?
    Нет, CODESYS я использовал более новый, компоненты обновил.
    Но таблица тревог работает и на SP5 Patch 5 - я множество раз ее использовал на старых СПК.

  4. #24

    По умолчанию

    У меня почему-то при работе с виртуальным контроллером выводятся в журнале тревог сообщения, а с реальным СПК107 закрашенные строчки появляются, а текста в них нет, только дата и время в первой колонке. А история вообще пустая. А с виртуальным контроллером история заполняется, но очень странно. Скажем, включил я насос. В историю попадают сразу 2 события - включение его и выключение в одно и то же время. Потом я его выключаю. В истории сообщение о его первоначальном включении исчезает, остается только выключение, зато появляются опять 2 сообщения - о его выключении и включении в одно и то же время. И так далее. В результате получается история, где все наоборот: все начинается с выключения насоса, потом идет включение и т.д.

  5. #25
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайнанов Ильдар Посмотреть сообщение
    У меня почему-то при работе с виртуальным контроллером выводятся в журнале тревог сообщения, а с реальным СПК107 закрашенные строчки появляются, а текста в них нет, только дата и время в первой колонке. А история вообще пустая. А с виртуальным контроллером история заполняется, но очень странно. Скажем, включил я насос. В историю попадают сразу 2 события - включение его и выключение в одно и то же время. Потом я его выключаю. В истории сообщение о его первоначальном включении исчезает, остается только выключение, зато появляются опять 2 сообщения - о его выключении и включении в одно и то же время. И так далее. В результате получается история, где все наоборот: все начинается с выключения насоса, потом идет включение и т.д.
    Про виртуальный контроллер сложно дать комментарии.
    По СПК - я искренне хотел бы помочь вам разобраться, но без удаленного доступа у меня это не получится.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Таблица
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 19:26