Помогите пожалуйста запрограмировать трм1 под датчик ПД100 чтоб на входе открытого 4ма а на выходе 20 ма
Помогите пожалуйста запрограмировать трм1 под датчик ПД100 чтоб на входе открытого 4ма а на выходе 20 ма
Код типа датчика "10"!!!
ТС, наверное, хочет получить инверсию сигнала
на входе 4 мА - на выходе 20 мА
на входе 20 мА - на выходе 4 мА.
А лучше, если он сам уточнит, что он желает. Желательно после чтения РЭ (курения манов и медитации до просветления).
Последний раз редактировалось FPavel; 23.07.2015 в 21:50.
В режиме П-регулятора - проблем не составит!
П-регулятор.PNG
Хорошо бы, чтобы потом не выяснилось, что у прибора дискретный выход!
Прибор, наверно, будет реальные значения давления показывать, например 0-1,6 МПа, задаёте b1-5 = 0; b1-6 = 1,6; a1-1 = 05; уставка = 0,8; гистерезис(полоса пропорциональности/2) = 0,8 , вроде всё!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2015 в 09:05.
Датчик у Вас какой? Если датчик избыточного давления, то напишите ВПИ и в каких единицах измерения хотите чтобы прибор показывал???