Показано с 1 по 8 из 8

Тема: система учета энергоносителей

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию система учета энергоносителей

    доброго. озадачен подбором комплектухи. задача:
    сбор и архивирование данных по расходу электричества и охлажденной воды. автоматический (мгновенный и ежемесячный) расчет затрат (по кВт/час и м3/час) на каждый узел. раз в месяц - автоматическая запись на флешку в юсб. сенсорный экран.
    устройств:
    компресорных установок - 4 (4 трехфазных счетчика АВВ с трансформаторами тока), связь - модбасом.
    потребителей - 111 (однофазные счетчики АВВ прямого подключения), связь - модбасом.
    и вот теперь закавыка 1: так же должно быть 111 расходомеров на теплоноситель.
    среда - пропиленгликоль25%, пределы -5...25 градусов цельсия, давление 1...1,5Бара, расход 9,5.м3/час на каждом расходомере.
    какой выбрать расходомер - голова кругом. их типов немеряно.
    и закавыка 2: по связи - можно взять уже с модбасом на борту, и кидать данные в плк или сп270. тогда это еще 111 точек. итого - почти предельные для модбаса 255. но тогда можно видеть и наработку, и мгновенный расход, и другие параметры.
    или взять расходомер с импульсным выходом? тогда его можно прицепить на МВ110-32ДН. но счет должен идти только при открытии вентиля с электроприводом на подаче воды, стало быть на один расходомер два входа. тогда 111 вентилей и 111 приводов = 7 модулей МВ110-32. тогда в цепи будет 122 устройства.
    и по центральному устройству: ограничиться сп270? или смотреть в сторону плк или спк?

  2. #2

    По умолчанию

    Задача однобоко описано:
    1. Требования к отображению? Сенсорный дисплей?
    2. На каком расстоянии находятся устройства?
    3. На одном экране необходимо все параметры отображать или необходимо разнести на разные экраны?
    4. С какой частотой необходим опрос и архивация?

    Вешать столько устройств на один RS-485 и говорить о системе учета сложно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    пока все это в стадии "хотелки" клиента, потому и столь отрывисто.
    1. отображение - сенсорный дисплей. отдельный экран на каждый узел учета потребителя (электросчетчик и расходомер, + % соотношение от счетчиков компрессорной секции. (сколько % - плк или спк считает сам по заданной (нами) формуле.
    2. до 1200м. ас5 будет и не один.
    3. разные.
    4. архивация - 23ч59мин последнего дня каждого месяца. сбор данных - непрерывно.

    зы... склоняюсь к импульсам через МВ...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    данные по выходам
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Если время обновления минута две на все устройства устроит то лучше бери c MODBUS... + 4 СПК207 (их свяжи по Ethernet) + на каждого потребителя ИП320 ( или 2 СМИ2 - теплоноситель + электроэнергия... можно и один СМИ2 попеременно менять данные как на бытовом электросчетчике)
    Последний раз редактировалось murdemon; 14.07.2015 в 18:37.

  6. #6

    По умолчанию

    С 4 СПК207 полностью согласен.
    Дальше надо смотреть целесообразность. Если расстояния большие - может на потребителях действительно использовать СМИ2 и СИ30. На проводах можно сильно сэкономить. Счетчик решит проблему счета по блокировке клапана.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    экран вывода информации - один. на точках - не нужны.

  8. #8
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Ну лучше тогда взять один СПК207 попробовать со всему устройствами на реальном расстоянии .. с датчиками как будет работать (у СПК207 на самом деле 2 485 порта) если будут большие задержки и обрывы связи (тут очень сильно от кабелей и согласующих резисторов на концах линии зависит) то взять еще допустим 4 ПЛК100 и соединить СПК207 с ПЛК100 по Ethernet а от ПЛК100 уже 4 линии 485...

Похожие темы

  1. Опрос приборов учета с помощью модема ПМ01
    от Евгений Сергеевич в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 16:16
  2. Сколько стоит система коммерческого учета воды?
    от nik9999 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 12:35
  3. система диспетчеризации
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 06:43
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 18:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •