Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МСД 200 по событию

  1. #1

    По умолчанию МСД 200 по событию

    Добрый день, возможно ли записывать данные в МСД 200 не по времени, а по событию? Например нажали кнопку в ПЛК-запись, изменили значение переменной с панели оператора (панель мастер, ПЛК слейв)-запись и т.д.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Можно, ПЛК-мастер, МСД-слейв. В настройках обмена в ПЛК опрос по изменению значения (by Change value) или по команде (by command).

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. МСД-200
    от Анисим в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:24
  3. Вывод звукового сообщения по событию!
    от dvt100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 16:46
  4. МСД-200 обмен данных в среде Delphi 7 по Modbus.
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 13:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •