Здравствуйте ! Собрал на столе короткую 1 метровую сеть ,подключил 2 прибора, трм 202 и теплосчетчик взлет тсрв 027, через преобразователь АС-4 овен подключил к Modbus Universal Opc Server по протоколу мodbus RTU. По отдельности все прекрасно работает ,но вместе никак, один из приборов пишет comm_failure.Отключаешь в опс 1 узел ,2 начинает работать и наоборот, менял время опроса больше-меньше ,не помогает.Это может быть из за разных стоп бит ? В трм их 2 ,а в тсрв 1.COM порт Windows настроен на один стоп бит . В опс, в настройках для для трм ставил 2 стоп бита (вроде нельзя так ). Толку нет ,вместе работать не хотят .Чем это лечить ? Приходит в голову только мысль добавить еще один преобразователь и и отдельной линией соединить с теплосчетчиком ,через дополнительный ком порт к тому же опс серверу. Можно же так сделать ?! Может опс сервер сменить ,не знаю как решить (