День добрый, имеются три прибора СИ-8:

31966130902279258 (Б13-019676 2013 год)
31966130802251037 (Б13-017526 2013 год)
31966130802251034 (Б13-017526 2013 год)

Параметр SEC=0 (интереса ради входил в группу C с кодом 33 - эффект тот же).

Так вот, в группе C - параметр F невозможно изменить положение точки. По кнопке вправо не сдвигается. Если потом нажать ПРОГ, то можно устанавливать любое число и кнопка вправо теперь функционирует, перемещаясь по разрядам. Но в режиме изменения точки кнопка вправо не функционирует.
Приборов типа СИ-8 у нас имеется не менее 50 единиц, с подобным встречаюсь впервые. Что делать?

Спасибо.