Страница 38 из 46 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 454

Тема: Новый ОВЕН OPC сервер

  1. #371
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Понятно. В принципе оказалось ничего сложного и самостоятельно добавить обмен с устройствами. Легко и просто

  2. #372

    По умолчанию

    Добрый день. Пытаюсь добавить в WinCC 7 из OPC теги(из прибора МЭ110-3М). Интересует значение Напряжение A, B, C. Если A и C добавляются через автоматическое определение без проблем, то B ну ни в какую не хочет. В чем может быть проблема? Если попробовать скопировать тег и переименовать и перезадать адрес, вылетает и виснет скада напрочь.
    Еще вопрос, есть ли в программе функция переподключения к прибору? У нас периодически отваливается ком порт(преобразователь тоже ваш), и прекращается запись, до тех пор пока не перезапускаем OPC сервер.
    Последний раз редактировалось MrPas; 10.04.2019 в 09:12.

  3. #373

    По умолчанию

    Здравствуйте. Возникла такая же проблема с прекращением опроса устройств. В OPC сервере созданы два узла - первый по протоколу ОВЕН, второй по протоколу Modbus RTU. Подключены оба через АС-4. Первый узел работает нормально, а во втором после одного двух дней работы на всех тегах появляется ошибка BAD_LAST_KNOWN и опрос прекращается. После перезапуска ОРС опрос устройств восстанавливается. В логах ошибок по второму узлу нет. Пробовали менять АС-4, шнур, переустанавливали драйверы - безрезультатно.

  4. #374

    По умолчанию

    Добрый день.

    Сколько стоит лицензия на новый ОВЕН OPC сервер для осуществления обмена данными с свободно программируемым устройством по протоколу Modbus-RTU ?

  5. #375

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Сколько стоит лицензия на новый ОВЕН OPC сервер для осуществления обмена данными с свободно программируемым устройством по протоколу Modbus-RTU ?
    Добрый день.

    ОРС-сервер ОВЕН предоставляется бесплатно.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  6. #376

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    ОРС-сервер ОВЕН предоставляется бесплатно.
    Эту фразу в первом посте темы как понимать: "Для работы с устройствами других производителей, а также свободно программируемыми устройствами ОВЕН (ПЛК, СПК, ПР) необходимо будет приобрести лицензионный ключ".

  7. #377

    По умолчанию

    Добрый день.
    Когда ОРС-сервер только выпускался (а первый пост опубликован именно в этот момент), в планировался платный функционал.
    В данный момент ОРС сервер предоставляется бесплатно, платного функционала нет.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  8. #378

    По умолчанию

    Добрый день! Опрашиваю СИ-8 по протоколу ОВЕН. Добавил устройство из библиотеки. Когда значение счётчика превысило 999,999 отсчёт пошёл заново. По показаниям дисплея прибора видно, что ОРС отбрасывает 4-й разряд (а может все старшие). Старый ОРС ОВЕН считывает значения нормально, но я не могу вести с ним отладку - контроль передачи и приёма пакетов. Есть ли какие-то способы решения этой проблемы нового ОРС?

  9. #379
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2019
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Добрый день. Получается, что не возможно создать два (и более) устройства с одинаковым IP, но с разными адресами ? Имеется Moxa MGate и 3 устройства Modbus, подключенные по rs485. Как быть ?

  10. #380

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    Добрый день! Опрашиваю СИ-8 по протоколу ОВЕН. Добавил устройство из библиотеки. Когда значение счётчика превысило 999,999 отсчёт пошёл заново. По показаниям дисплея прибора видно, что ОРС отбрасывает 4-й разряд (а может все старшие). Старый ОРС ОВЕН считывает значения нормально, но я не могу вести с ним отладку - контроль передачи и приёма пакетов. Есть ли какие-то способы решения этой проблемы нового ОРС?
    Добрый день.
    В следующем релизе исправим ошибку с СИ-8.
    Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»

Страница 38 из 46 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •