Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
Добрый день! Опрашиваю СИ-8 по протоколу ОВЕН. Добавил устройство из библиотеки. Когда значение счётчика превысило 999,999 отсчёт пошёл заново. По показаниям дисплея прибора видно, что ОРС отбрасывает 4-й разряд (а может все старшие). Старый ОРС ОВЕН считывает значения нормально, но я не могу вести с ним отладку - контроль передачи и приёма пакетов. Есть ли какие-то способы решения этой проблемы нового ОРС?
Добрый день.
В следующем релизе исправим ошибку с СИ-8.