Тема: Новый ОВЕН OPC сервер

  1. #411

    По умолчанию

    Копать-то понятно в какую сторону. Нужны правильные библиотеки (OpcNetApi.dll, OpcNetApi.Com.dll) за которые OPC foundation хочет денег. Есть OpenSource проекты, но по какой-то причине они пока у меня не могут запуститься или же там сразу пишут, что приложение будет работать при наличие указанных библиотек.

    Странны две вещи:
    1) Matrikon OPC Explorer не видит запущенный на том же компе OWEN OPC Server, хотя обещают что должен видеть всё. При этом если рядом поставить OPC от ИнСАТ, его видит.
    2) На старом OPC никаких дополнительных телодвижений не требовалось. на VB было достаточно кода
    Set MyServer = New OPCServer
    MyServer.Connect "OWEN.RS485", ""

    Частично еще вопрос обсуждался здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=645
    Вообще очень мало информации по этому вопросу.

    Кажется нашел что искал тут http://www.cyberforum.ru/asutp/thread1274395.html
    Завтра проверю.
    Последний раз редактировалось settom; 26.11.2019 в 21:49.

  2. #412

    По умолчанию

    Итак, дело сдвинулось с мёртвой точки.
    Поиск информации в интернете привел к следующему списку, требуется:
    1) Наличие бибилиотек OpcNetApi.dll и OpcNetApi.Com.dll (найдены)
    2) Запущенный и сконфигурированный OPC (cделано, данные все приходят)
    3) Пример, чтобы было где подсмотерть (как вариант а) https://github.com/overash/K6_asking б) http://www.cyberforum.ru/asutp/thread1274395.html)
    Следующий затык был вызван непониманием, какое имя сервера должно быть указано. В строке подосоединения к серверу нужно указывать не имя, заданное в конфигураторе, а то имя, которое присваивается серверу в системе. Но узнать его без дополнительного софта проблематично. Ребята, разрабы, добавьте это readonly поле на вкладку свойств сервера в конфигураторе, облегчите людям жизнь. Пока это можно узнать например при помощи правильного сканера OPC (тут крылся еще один мой недосмотр, использовал какой-то не тот софт), например MatrikonOPC Explorer, вот правильная ссылка https://www.matrikonopc.com/portal/d...s.aspx?dID=176 (требуется бесплатная регистрация). В итоге видим, что есть на компе (см скрин в приложении) и то что нам нужно называется Owen.OPCNet.DA.1
    Далее проверяем коннект таким куском кода.
    Opc.URL url;
    Opc.Da.Server server;
    OpcCom.Factory fact = new OpcCom.Factory();

    url = new Opc.URL("opcda://localhost/Owen.OPCNet.DA.1");
    server = new Opc.Da.Server(fact, null);
    server.Connect(url, new Opc.ConnectData(new System.Net.NetworkCredential()));
    Если всё ОК, то server.Connect ошибки не вызывает.
    Далее надо конфигурировать узлы и тэги. Если будет нужно, то наверное смогу это описать позже. А в идеале нужна целая статья.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось settom; 27.11.2019 в 12:13.

  3. #413

    По умолчанию

    Добрый день.
    OPC версия 1.10.64.19219
    В папку C:\ProgramData\OWEN\Owenio\LogData
    Каждый день создается файл, с расширением (дата).csv
    И непрерывно записываются в него данные
    Например
    2019-11-26.csv
    2019-11-27.csv
    2019-11-28.csv
    Как отключить запись в эти файлы?

    P.S. OPC сервер работает стабильно.
    Последний раз редактировалось someonea; 28.11.2019 в 14:49.

  4. #414

    По умолчанию

    В настройках видимо никак.
    Но можно в свойствах безопасности папки убрать доступ по записи всех кроме админа.

  5. #415

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Жучков Посмотреть сообщение
    Взяли в работу! подумаем над этим вопросом
    Этому сообщению уже второй год. Вопрос остался:
    как отключить ведение журнала c логами?

    Цитата Сообщение от settom Посмотреть сообщение
    В настройках видимо никак.
    Но можно в свойствах безопасности папки убрать доступ по записи всех кроме админа.
    Такой подход работает, но хотелось бы отключить работу вкладок Журнал и Ошибки.
    Если нерабочих каналов много, то работа этих вкладок может грузить процессор.
    Последний раз редактировалось Nik0lay; 05.12.2019 в 02:45.

  6. #416

    По умолчанию

    Здравствуйте помогите решить проблему, решил поставить Owen OPC Server для SCADA-системы. Прибор который подключаю ТРМ-138, подключаю к компьютору через преобразователь интерфейса АС3, то есть ТРМ с преобразователем по порту RS-485, преобразователь с компьютером по порту RS-232 напрямую в COM-порт. Конфигуратор ТРМ-138 связь с прибором поддерживает без проблем, все настройки меняются данные просматриваются. Далее создаю узел в Owen OPC Server ставлю номер порта, добавляю устройство ТРМ-138 из библиотеки, указываю адрес прибора, запускаю сервер связи нет, а именно com-порт 1 открыт, порт Tx отвечает, а порт Rx нет. В чем может быть проблема?
    Безымянный.jpg

  7. #417

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей28 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте помогите решить проблему, решил поставить Owen OPC Server для SCADA-системы. Прибор который подключаю ТРМ-138, подключаю к компьютору через преобразователь интерфейса АС3, то есть ТРМ с преобразователем по порту RS-485, преобразователь с компьютером по порту RS-232 напрямую в COM-порт. Конфигуратор ТРМ-138 связь с прибором поддерживает без проблем, все настройки меняются данные просматриваются. Далее создаю узел в Owen OPC Server ставлю номер порта, добавляю устройство ТРМ-138 из библиотеки, указываю адрес прибора, запускаю сервер связи нет, а именно com-порт 1 открыт, порт Tx отвечает, а порт Rx нет. В чем может быть проблема?
    Безымянный.jpg
    Добрый день.
    У Вас именно АС3, не АС3-М? Это важно, т.к. АС3 - полуавтоматический преобразователь (переключение режимов прием/передача прибором не осуществляется). Новый ОРС-сервер с такими преобразователями не работает.
    В логе Tx - это запросы от ОРС-сервера, а Rx - ответы от прибора.
    Сетевые настройки в приборе и в ОРС-сервере совпадают?
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  8. #418

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У Вас именно АС3, не АС3-М? Это важно, т.к. АС3 - полуавтоматический преобразователь (переключение режимов прием/передача прибором не осуществляется). Новый ОРС-сервер с такими преобразователями не работает.
    В логе Tx - это запросы от ОРС-сервера, а Rx - ответы от прибора.
    Сетевые настройки в приборе и в ОРС-сервере совпадают?
    да, все совпадает. с конфигуратором ТРМа связь есть данные читаются и записываются а вот в OPC сервере нет

  9. #419

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У Вас именно АС3, не АС3-М? Это важно, т.к. АС3 - полуавтоматический преобразователь (переключение режимов прием/передача прибором не осуществляется). Новый ОРС-сервер с такими преобразователями не работает.
    В логе Tx - это запросы от ОРС-сервера, а Rx - ответы от прибора.
    Сетевые настройки в приборе и в ОРС-сервере совпадают?
    да, именно АС3

  10. #420

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У Вас именно АС3, не АС3-М? Это важно, т.к. АС3 - полуавтоматический преобразователь (переключение режимов прием/передача прибором не осуществляется). Новый ОРС-сервер с такими преобразователями не работает.
    В логе Tx - это запросы от ОРС-сервера, а Rx - ответы от прибора.
    Сетевые настройки в приборе и в ОРС-сервере совпадают?
    спасибо, поменял на АС3-М связь установилась, но с перебоями, как сократить количество перебоев?
    Безымянный23.jpg

Страница 42 из 46 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •