Тема: Новый ОВЕН OPC сервер

  1. #251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kent_2000 Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли отключить запись LOGов в OPC сервере. В качестве жесткого диска использую SSD на 16Gb который за месяц переполняется и сервер не стартует???
    Добрый день!
    Какая версия ОРС? Начиная с версии 1.8.51 пользователь сам задает размер лога в настройках сервера.
    Отключить запись можно в режиме исполнения: ПКМ на журнал - Остановить запись.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  2. #252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возникла проблема такого плана: компьютер Win7 32bit подключен к интернету через WiFi или Eternet -пробовались 2 варианта, однако при попытке добавления в узел OwenCloud нового устройства возникает ошибка: "Ошибка приложения Нет соединения". Всплывающего окошка с авторизацией не возникает. При нажатии на кнопку "Запустить опрос" - Ошибка сервера .... Брэндмауэр отключал. Скрины прилагаю.
    Где может быть собака зарыта?

    Вложение 35527
    Вложение 35528
    Добрый день!
    Какая версия Framework установлена? Должна быть не ниже 4ой. Попробуйте установить последнюю версию компонента для Вашей ОС, затем переустановить ОРС.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #253
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2016
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    39

    Exclamation

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Какая версия Framework установлена? Должна быть не ниже 4ой. Попробуйте установить последнюю версию компонента для Вашей ОС, затем переустановить ОРС.
    Добрый день!
    Установил Net Framework 4.6.2 с сайта Microsoft. Удалил OPC 1.9.58.12503. Перезагрузил PC и установил OPCSetup_1.9.58.12503. Во время установки пробегала строка об установке Net Framework 4. Проблема осталась. В HKEY_LOCAL_MACHINE такая картина:
    opc2.jpg
    Последний раз редактировалось BrEST; 13.02.2018 в 13:56.

  4. #254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Установил Net Framework 4.6.2 с сайта Microsoft. Удалил OPC 1.9.58.12503. Перезагрузил PC и установил OPCSetup_1.9.58.12503. Во время установки пробегала строка об установке Net Framework 4. Проблема осталась. В HKEY_LOCAL_MACHINE такая картина:
    opc2.jpg
    Добрый день!
    Воспроизведите ошибку и пришлите, пожалуйста, системный лог из папки C:\ProgramData\Owen\ОВЕН OPC-сервер.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  5. #255
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2016
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Воспроизведите ошибку и пришлите, пожалуйста, системный лог из папки C:\ProgramData\Owen\ОВЕН OPC-сервер.
    Добрый день, Маргарита!
    Лог высылаю.
    Попробовал также запустить OPC через OwenCloud на ещё нескольких компьютерах, в итоге, из 2 нуотбуков и одного PC заработало только на последнем.

    Интернет везде пробовал по-разному: WiFi, Ethernet, 3G modem, - результат одинаков, там где есть - всё есть, там где нет - нет)).
    Сайт https://web.owencloud.ru/ везде открывается.

    opc3.jpg


    Лог ОРС-сервера и мой файл конфигурации
    Последний раз редактировалось BrEST; 16.02.2018 в 09:42.

  6. #256

    По умолчанию

    Добрый день .
    При запуске проекта Master SCADA происходит разрыв соединения и связь восстанавливается только спустя минуту . Так же при работающей SCADE временами разрывается соединение .
    Подскажите с чем это связанно и как устранить данную проблему .
    Screenshot_80 — копия.png

  7. #257

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    На производстве возникла необходимость забрать данные из старого прибора ОВЕН МВА8 с помощью WinCC. Для опытов сначала взял то, что было на столе - прибор СИ30, с которым все заработало после правки шаблона на английские символы без пробелов (имя узла, имя прибора, имя параметра). Собственно, вопрос, а где можно взять список параметров для снятого с производства МВА8? Большое спасибо!

  8. #258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andr224 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    На производстве возникла необходимость забрать данные из старого прибора ОВЕН МВА8 с помощью WinCC. Для опытов сначала взял то, что было на столе - прибор СИ30, с которым все заработало после правки шаблона на английские символы без пробелов (имя узла, имя прибора, имя параметра). Собственно, вопрос, а где можно взять список параметров для снятого с производства МВА8? Большое спасибо!
    Список параметров можно найти по ссылке на сайте http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo..._mva8/opisanie
    Архив продукции

  9. #259

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Попробовал в работе этот OPC сервер. Вот несколько проблем из-за которых не могу использовать его в своем проекте:
    1) Частота обновления данных. Данные в окне самого сервера обновляются с заданной скоростью, но клиентам отдаются не чаще одного раза в секунду.
    2) Очень долгое включение. К примеру старый ICONICS сервер запускается за 10 - 100 мс а этот 5 - 15 сек. Еще и черный экран мигает при включении..
    3) Нет автоматического переподключения при сбоях порта (Например если кто-то передернул USB провод к преобразователю интерфейсов)

    PS. Использую протокол ModBus RTU
    Последний раз редактировалось klimborg; 21.03.2018 в 18:45.

  10. #260

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klimborg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Попробовал в работе этот OPC сервер. Вот несколько проблем из-за которых не могу использовать его в своем проекте:
    1) Частота обновления данных. Данные в окне самого сервера обновляются с заданной скоростью, но клиентам отдаются не чаще одного раза в секунду.
    2) Очень долгое включение. К примеру старый ICONICS сервер запускается за 10 - 100 мс а этот 5 - 15 сек. Еще и черный экран мигает при включении..
    3) Нет автоматического переподключения при сбоях порта (Например если кто-то передернул USB провод к преобразователю интерфейсов)

    PS. Использую протокол ModBus RTU
    Добрый день!
    Какую SCADA-систему используете?
    Частота обновления данных настраивается именно в SCADA. Например, так это выглядит в MasterSCADA (см. скриншот)
    То же самое касается перезапуска ОРС-сервера в случае ошибки. Например, в MasterSCADA есть возможность перезапуска ОРС-сервера по условию: заводите булевскую переменную и, в случае возникновения ошибки (обрыв связи и т.п.), перезапускаете по ней ОРС-сервер.
    Время запуска (для конфигурирования проекта), как правило, зависит от быстродействия ПК. Но, да. Он у нас не молниеносный) Тут, к сожалению, ничего не могу посоветовать. Зато при запуске из SCADA такой проблемы не возникает.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

Страница 26 из 46 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •