    По умолчанию

    Копать-то понятно в какую сторону. Нужны правильные библиотеки (OpcNetApi.dll, OpcNetApi.Com.dll) за которые OPC foundation хочет денег. Есть OpenSource проекты, но по какой-то причине они пока у меня не могут запуститься или же там сразу пишут, что приложение будет работать при наличие указанных библиотек.

    Странны две вещи:
    1) Matrikon OPC Explorer не видит запущенный на том же компе OWEN OPC Server, хотя обещают что должен видеть всё. При этом если рядом поставить OPC от ИнСАТ, его видит.
    2) На старом OPC никаких дополнительных телодвижений не требовалось. на VB было достаточно кода
    Set MyServer = New OPCServer
    MyServer.Connect "OWEN.RS485", ""

    Частично еще вопрос обсуждался здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=645
    Вообще очень мало информации по этому вопросу.

    Кажется нашел что искал тут http://www.cyberforum.ru/asutp/thread1274395.html
    Завтра проверю.
    Последний раз редактировалось settom; 26.11.2019 в 21:49.

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •