Показано с 1 по 10 из 454

Тема: Новый ОВЕН OPC сервер

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день.
    Столкнулся с ситуацией, аналогичной этой:
    Цитата Сообщение от klimborg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Попробовал в работе этот OPC сервер. Вот несколько проблем из-за которых не могу использовать его в своем проекте:
    1) Частота обновления данных. Данные в окне самого сервера обновляются с заданной скоростью, но клиентам отдаются не чаще одного раза в секунду.
    2) Очень долгое включение. К примеру старый ICONICS сервер запускается за 10 - 100 мс а этот 5 - 15 сек. Еще и черный экран мигает при включении..
    3) Нет автоматического переподключения при сбоях порта (Например если кто-то передернул USB провод к преобразователю интерфейсов)
    PS. Использую протокол ModBus RTU
    Новикова Маргарита ответила на это:
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    ....Частота обновления данных настраивается именно в SCADA. ....
    ....
    Время запуска (для конфигурирования проекта), как правило, зависит от быстродействия ПК. Но, да. Он у нас не молниеносный) Тут, к сожалению, ничего не могу посоветовать. Зато при запуске из SCADA такой проблемы не возникает.
    Но это не так.
    Аналогичная проблема с частотой обновления данных возникает при работе с Simple-Scada 2, период обновления данных (на глаз) 1с, хотя в самой скаде я установил 50мс (пробовал и другие значения, на результат не повлияло). При работе, например, с arOPC таких проблем нет.
    Вот два видео, где видно что к чему:
    OWEN OPC: https://youtu.be/fFAJU1-ILDY
    arOPC: https://youtu.be/zRt0EjE_Fc8
    сам OPC опрашивает устройство с периодом 70-80мс, а скаде отдает с 1с.
    upd:
    с инсатовским MasterOPC вообще летает: https://youtu.be/FThmSw1lN38

    Со скоростью запуска сервера та-же проблема,-
    на моей конфигурации овен opc запускается около 6с, тогда как arOPC около 1с:
    OWEN OPC: https://youtu.be/5GzMiWl_APc
    arOPC: https://youtu.be/OJrOlUcAnI8
    Последний раз редактировалось Victor_P.; 22.11.2018 в 11:32.

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •