  1. #391

    По умолчанию

    Столкнулся с такой проблемой, не знаю куда копать:

    Настраиваю Owen OPC Server для связи с облаком OwenCloud.

    Все работает кроме записи Float.

    При попытке изменить значение как из самого окна OPC сервера так и с masterSCADA значения типа Float не записываются. ПРИ ЭТОМ если значение float записывать без дробной части, то запись происходит. см Скриншоты

    При попытке записать Float: 26-08-2019 10:55:51.334 : 500. Internal server error device: Узел1.СПК107_1 port: Rx Rx, size: 0, data:[] Там где красная строка в журнале
    Если производить запись из https://web.owencloud.ru в эту же переменную, то все проходит на ура.
    Чтение тоже работает.

    Вот Скриншоты

  2. #392

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DieMetRik Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой проблемой, не знаю куда копать:
    Добрый день, взяли в работу.
    Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»

  3. #393

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подключил четыре ТРМ138 через MOXA NPORT 5232 виртуальным портом COM4 к Конфигуратору ТРМ138.Он их видит, значения считывает.Привязал к OPC DA эти 4 ТРМ138. В редакторе каналов выбрал самый первый температурный канал сделал активным . При проверке канала тестом связь вроде бы устанавливается, но вместо 380 градусов появляется 10. Типы данных менял, стоит по умолчанию integer. Как правильно настроить OPC DA сервер?Сейчас иерархия такая OPC DA - OWEN RS485-1 - TPM138

  4. #394

    По умолчанию

    Добрый день! Вы используете Owen OPC Server ? Какого года выпуска у Вас ТРМ138?
    Последний раз редактировалось Марко Петрович; 28.08.2019 в 11:10.

  5. #395

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марко Петрович Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вы используете Owen OPC Server ? Какого года выпуска у Вас ТРМ138?
    Спасибо за внимание.Я запутался с версией ОРС сервер.Установил последнюю и все заработало, спасибо онлайн-консультанту.

  6. #396

    По умолчанию

    Добрый день!
    А можно ли задать пароль на opc сервер ? или как то защитить проект от изменений можно?

  7. #397

    По умолчанию

    Есть предложение для OPC сервера.
    В основном полевые приборы опрашиваются внутри предприятия по RS-485 (последовательный порт), однако компьютеров в поле рядом с приборами никто не ставит, значит используется какой-то преобразователь Ethernet <-> RS485. Зачастую это moxa или ICP-DAS. И тот и другой могут Режим TCP Server и rfc2217 без настройки драйверов COM порта. Однако все пользуют realcom

    Может стоит реализовать в OPC сервере такую возможность?
    insat так сделали. В принципе со счётчиками работало.

  8. #398

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    А можно ли задать пароль на opc сервер ? или как то защитить проект от изменений можно?
    Добрый день.
    такой функционал в ОРС сервере ОВЕН не реализован, в ближайшее время вводить его не планируется.
    Но уровни доступа можно разграничивать в SCADA-системах.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  9. #399

    По умолчанию

    Добрый день. Начал зависать ОВЕН сервер: программа запущенна, но никакие данные в скаду не передаются. Возможно это начало происходить после последних обновлений Windows 10 (1093). Куда копать?
    из faq:
    ОРС-сервер чувствителен к версии компонентов Microsoft .NET framework. Необходимо проверить наличие обновлений данных компонентов для вашей версии ОС. Если простое обновление не помогло, выполнить следующие действия:

    Удалить ОРС-сервер.
    Удалить компоненты Microsoft .NET framework версии 4 (все компоненты этой версии).
    Перезагрузить ПК.
    Вручную скачать и установить компоненты Microsoft .NET framework последней версии для вашей ОС.
    Перезагрузить ПК.
    Установить ОРС.

    Желательно все удаления делать с помощью утилиты Uninstall tool.

  10. #400

    По умолчанию

    Возможно проблема решилась, передернул питание АС4 преобразователя и сдул пыль с разъема юсб.

Страница 40 из 46 ПерваяПервая ... 303839404142 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •