Тема: OPC-сервер Овен и символьная адресация CoDeSYS 3.5

  1. #1

    По умолчанию OPC-сервер Овен и символьная адресация CoDeSYS 3.5

    Здравствуйте!

    Вопрос к разработчикам: не планируется ли внедрение в ОРС-сервер от Овен возможности работать с символьной адресацией с контроллерами, программируемыми в CDS3.5? Чтобы без лишних телодвижений взять и "подсосать" все переменные, как из OwenCloud? Нынешнее взаимодействие CDS и OPC чудовищно неудобное.

    Ну или хотя бы режим OPC-UA клинта бы прикрутили...

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Вопрос к разработчикам: не планируется ли внедрение в ОРС-сервер от Овен возможности работать с символьной адресацией с контроллерами, программируемыми в CDS3.5? Чтобы без лишних телодвижений взять и "подсосать" все переменные, как из OwenCloud? Нынешнее взаимодействие CDS и OPC чудовищно неудобное.

    Ну или хотя бы режим OPC-UA клинта бы прикрутили...
    Добрый день.
    А почему бы просто не использовать CODESYS OPC для этих целей?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А почему бы просто не использовать CODESYS OPC для этих целей?
    Удобнее ведь использовать один ОРС-сервер, а не кучу, например, если в сети находятся еще контроллеры ПЛК110. Да и нравится мне ОРС-сервер от Овен, удобно в нем все - ругать за это ужасное взаимодействие нужно именно CDS3.5 и ее реализацию обмена по модмасу.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    1. ПЛК110 тоже можно подключать через CODESYS OPC (причем, насколько я помню - даже через OPC-сервер из V3.5, т.е. будет достаточного только одного OPC-сервера).
    2. Если стандартная реализация Modbus от CODESYS не подходит (в ней действительно есть неудобные моменты) - то можно использовать библиотеку OwenCommunication.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. Кто-нибудь пробовал опрашивать ПЛК110 OPC сервером CodeSys v3.5? У меня не получилось.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergio038 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Кто-нибудь пробовал опрашивать ПЛК110 OPC сервером CodeSys v3.5? У меня не получилось.
    Добрый день.
    Да, мы опрашивали.
    У нас получилось.

    Из нюансов - нужно в настройках целевой платформы на вкладке Общие установить галочку Загружать символьный файл:

    2021-08-25_10-21-43.png

  7. #7

    По умолчанию

    Опрашивать ПЛК110 OPC сервером CodeSys v2.3 получается без проблем (через символьную конфигурацию). А вот через OPC сервер CodeSys v3.5 он видит созданную конфигурацию, но не может подтянуть переменные.110-30.jpgOPC3.5.jpgOPC клиент.jpg

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergio038 Посмотреть сообщение
    Опрашивать ПЛК110 OPC сервером CodeSys v2.3 получается без проблем (через символьную конфигурацию). А вот через OPC сервер CodeSys v3.5 он видит созданную конфигурацию, но не может подтянуть переменные.110-30.jpgOPC3.5.jpgOPC клиент.jpg
    По скрину - такое ощущение, что у вас для этого ПЛК интерфейс GATEWAY3 выбран.
    Для ПЛК с CoDeSys V2.3 нужно использовать интерфейс GATEWAY.

  9. #9

    По умолчанию

    Да. Теперь он подтягивает переменные, но только из PLC_PRG(PRG), а у меня еще есть в Конфигурация ПЛК. От туда почему то не берет.1.jpg2.jpg

  10. #10

    По умолчанию

    Все нормально. Просто переменные из конфигурации экспортируются в корень папки, а не создают отдельную папку (сразу не заметил). Все работает. Спасибо за помощь!3.jpg4.jpg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CoDeSys OPC сервер
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 10:00
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 18:20
  3. Адресация в протоколе ОВЕН
    от Enst в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 11:33
  4. OPC сервер CoDesys
    от Nekit в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 09:11
  5. OPC сервер CoDesys
    от Nekit в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 09:11