    По умолчанию Много ошибок при опросе ПЛК 100-220.Р-М

    Здравствуйте, разрабатываю проект в котором 66 контроллеров Овен ПЛК 100-220.Р-М, разбитые на 9 сетей RS-485 опрашиваются новым Овен OPC сервером по протоколу modbus-rtu через преобразователи moxa nport 5232. Общее число тегов 792. Очень часто появляется ошибка Нет ответа от устройства.

    Настройки опроса - по умолчанию. Подскажите пожалуйста, что изменить в конфигурации OPC, чтобы свести число ошибок к минимуму.

    Фрагмент лог-файла:

    2018-08-28 09:17:24.4447 TRACE 28-08-2018 09:17:24.444 : device: Станки_610_614.613 port: Tx Tx, size: 8, data:[0D 03 00 00 00 12 C5 0B ]
    2018-08-28 09:17:24.4604 TRACE 28-08-2018 09:17:24.460 : device: Станки_610_614.613 port: Rx Rx, size: 41, data:[0D 03 24 5D 7A 40 0F 47 A5 00 00 01 A9 00 00 00 01 00 00 00 0E 00 00 9C F0 00 00 9C F0 47 A5 01 A9 00 0E 02 46 00 01 78 C6 ]
    2018-08-28 09:17:24.5229 TRACE 28-08-2018 09:17:24.522 : device: Станки_601_609.602 port: Tx Tx, size: 8, data:[02 03 00 00 00 12 C5 F4 ]
    2018-08-28 09:17:24.5229 TRACE 28-08-2018 09:17:24.522 : Нет ответа от устройства device: Станки_801_810.804 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    2018-08-28 09:17:24.6010 TRACE 28-08-2018 09:17:24.601 : device: Станки_811_814.812 port: Tx Tx, size: 8, data:[07 03 00 00 00 12 C5 A1 ]
    2018-08-28 09:17:24.6166 TRACE 28-08-2018 09:17:24.616 : device: Станки_610_614.614 port: Tx Tx, size: 8, data:[0E 03 00 00 00 12 C5 38 ]
    2018-08-28 09:17:24.6166 TRACE 28-08-2018 09:17:24.616 : device: Станки_811_814.812 port: Rx Rx, size: 41, data:[07 03 24 C0 25 3F 9C 24 0F 00 00 00 BF 00 00 00 01 00 00 00 15 00 00 29 2A 00 00 29 2A 24 0F 00 BF 00 15 02 1C 00 01 0A 56 ]
    2018-08-28 09:17:24.6322 TRACE 28-08-2018 09:17:24.632 : device: Станки_610_614.614 port: Rx Rx, size: 41, data:[0E 03 24 00 00 00 00 36 F7 00 00 01 23 00 00 00 01 00 00 00 07 00 00 68 90 00 00 68 90 36 F7 01 23 00 07 00 00 00 00 E1 AC ]
    2018-08-28 09:17:24.6792 TRACE 28-08-2018 09:17:24.679 : Перезапрос после ошибки device: Станки_801_810.804 port: Tx Tx, size: 8, data:[07 03 00 00 00 12 C5 A1 ]
    2018-08-28 09:17:24.8354 TRACE 28-08-2018 09:17:24.835 : device: Станки_811_814.813 port: Tx Tx, size: 8, data:[06 03 00 00 00 12 C4 70 ]
    2018-08-28 09:17:24.8510 TRACE 28-08-2018 09:17:24.851 : device: Станки_811_814.813 port: Rx Rx, size: 41, data:[06 03 24 B5 CA 3F 94 18 8E 00 01 06 2C 00 00 00 17 00 00 00 49 00 00 39 46 00 01 39 46 18 8E 06 2C 00 49 02 31 00 01 2D 34 ]
    2018-08-28 09:17:24.8823 TRACE 28-08-2018 09:17:24.882 : device: Станки_610_614.610 port: Tx Tx, size: 8, data:[0A 03 00 00 00 12 C4 BC ]
    2018-08-28 09:17:24.8823 TRACE 28-08-2018 09:17:24.882 : Нет ответа от устройства device: Станки_617_643.619 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    2018-08-28 09:17:24.8979 TRACE 28-08-2018 09:17:24.897 : device: Станки_610_614.610 port: Rx Rx, size: 41, data:[0A 03 24 EB 5D 3F 90 17 1E 00 00 00 7B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 19 94 00 00 19 94 17 1E 00 7B 00 01 02 1F 00 01 9A F1 ]
    2018-08-28 09:17:24.9604 TRACE 28-08-2018 09:17:24.960 : Нет ответа от устройства device: Станки_815_615.616 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    2018-08-28 09:17:25.0386 TRACE 28-08-2018 09:17:25.038 : Перезапрос после ошибки device: Станки_617_643.619 port: Tx Tx, size: 8, data:[0E 03 00 00 00 12 C5 38 ]

  2. #332

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zer0 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, разрабатываю проект в котором 66 контроллеров Овен ПЛК 100-220.Р-М, разбитые на 9 сетей RS-485 опрашиваются новым Овен OPC сервером по протоколу modbus-rtu через преобразователи moxa nport 5232. Общее число тегов 792. Очень часто появляется ошибка Нет ответа от устройства.

    Настройки опроса - по умолчанию. Подскажите пожалуйста, что изменить в конфигурации OPC, чтобы свести число ошибок к минимуму.

    Фрагмент лог-файла:

    2018-08-28 09:17:24.4447 TRACE 28-08-2018 09:17:24.444 : device: Станки_610_614.613 port: Tx Tx, size: 8, data:[0D 03 00 00 00 12 C5 0B ]
    2018-08-28 09:17:24.4604 TRACE 28-08-2018 09:17:24.460 : device: Станки_610_614.613 port: Rx Rx, size: 41, data:[0D 03 24 5D 7A 40 0F 47 A5 00 00 01 A9 00 00 00 01 00 00 00 0E 00 00 9C F0 00 00 9C F0 47 A5 01 A9 00 0E 02 46 00 01 78 C6 ]
    2018-08-28 09:17:24.5229 TRACE 28-08-2018 09:17:24.522 : device: Станки_601_609.602 port: Tx Tx, size: 8, data:[02 03 00 00 00 12 C5 F4 ]
    2018-08-28 09:17:24.5229 TRACE 28-08-2018 09:17:24.522 : Нет ответа от устройства device: Станки_801_810.804 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    2018-08-28 09:17:24.6010 TRACE 28-08-2018 09:17:24.601 : device: Станки_811_814.812 port: Tx Tx, size: 8, data:[07 03 00 00 00 12 C5 A1 ]
    2018-08-28 09:17:24.6166 TRACE 28-08-2018 09:17:24.616 : device: Станки_610_614.614 port: Tx Tx, size: 8, data:[0E 03 00 00 00 12 C5 38 ]
    2018-08-28 09:17:24.6166 TRACE 28-08-2018 09:17:24.616 : device: Станки_811_814.812 port: Rx Rx, size: 41, data:[07 03 24 C0 25 3F 9C 24 0F 00 00 00 BF 00 00 00 01 00 00 00 15 00 00 29 2A 00 00 29 2A 24 0F 00 BF 00 15 02 1C 00 01 0A 56 ]
    2018-08-28 09:17:24.6322 TRACE 28-08-2018 09:17:24.632 : device: Станки_610_614.614 port: Rx Rx, size: 41, data:[0E 03 24 00 00 00 00 36 F7 00 00 01 23 00 00 00 01 00 00 00 07 00 00 68 90 00 00 68 90 36 F7 01 23 00 07 00 00 00 00 E1 AC ]
    2018-08-28 09:17:24.6792 TRACE 28-08-2018 09:17:24.679 : Перезапрос после ошибки device: Станки_801_810.804 port: Tx Tx, size: 8, data:[07 03 00 00 00 12 C5 A1 ]
    2018-08-28 09:17:24.8354 TRACE 28-08-2018 09:17:24.835 : device: Станки_811_814.813 port: Tx Tx, size: 8, data:[06 03 00 00 00 12 C4 70 ]
    2018-08-28 09:17:24.8510 TRACE 28-08-2018 09:17:24.851 : device: Станки_811_814.813 port: Rx Rx, size: 41, data:[06 03 24 B5 CA 3F 94 18 8E 00 01 06 2C 00 00 00 17 00 00 00 49 00 00 39 46 00 01 39 46 18 8E 06 2C 00 49 02 31 00 01 2D 34 ]
    2018-08-28 09:17:24.8823 TRACE 28-08-2018 09:17:24.882 : device: Станки_610_614.610 port: Tx Tx, size: 8, data:[0A 03 00 00 00 12 C4 BC ]
    2018-08-28 09:17:24.8823 TRACE 28-08-2018 09:17:24.882 : Нет ответа от устройства device: Станки_617_643.619 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    2018-08-28 09:17:24.8979 TRACE 28-08-2018 09:17:24.897 : device: Станки_610_614.610 port: Rx Rx, size: 41, data:[0A 03 24 EB 5D 3F 90 17 1E 00 00 00 7B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 19 94 00 00 19 94 17 1E 00 7B 00 01 02 1F 00 01 9A F1 ]
    2018-08-28 09:17:24.9604 TRACE 28-08-2018 09:17:24.960 : Нет ответа от устройства device: Станки_815_615.616 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    2018-08-28 09:17:25.0386 TRACE 28-08-2018 09:17:25.038 : Перезапрос после ошибки device: Станки_617_643.619 port: Tx Tx, size: 8, data:[0E 03 00 00 00 12 C5 38 ]
    Добрый день!
    Попробуйте задать паузу между запросами (например, 20 мс)
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #333

    По умолчанию

    Спасибо Маргарита!

  4. #334

    По умолчанию

    Есть еще вопрос: число повторов при ошибке установлено 3, через какой период OPC-сервер вновь попытается опросить устройство, если 3 попытки завершились ошибкой.

  5. #335

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zer0 Посмотреть сообщение
    Есть еще вопрос: число повторов при ошибке установлено 3, через какой период OPC-сервер вновь попытается опросить устройство, если 3 попытки завершились ошибкой.
    Через заданный период опроса.
    Если у Вас период опроса 10 секунд, число повторов - 3, значит ОРС-сервер 3 раза попытается опросить, затем ждет 10 секунд и снова пытается 3 раза опросить.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  6. #336

    По умолчанию Нестабильный опрос ПЛК100 по ModBus TCP в среде Microsoft Hyper-V

    Все привет.

    Есть ПЛК100, который требуется опрашивать по протоколу Modbus TCP. При установке Овен ОПС-сервера на физический компьютер и конфигурировании его под опрос этого ПЛК (адрес, IP, адреса регистров) опрос ПЛК проходит прекрасно, очень стабильно и всё нравится. Но стоит только поставить ОПС-сервер на виртуальную машину Microsoft Hyper-V, сконфигурировать его, то опрос ПЛК проходит очень нестабильно, данные с него получаются примерно раз в 30-40 секунд, остальное время - "Ошибка установки соединения с устройством" и "Нет ответа от устройства". Сеть предприятия доменная. Пробовали на разных хост-машинах, ставили на виртуальные машины разные операционные системы, ошибка остаётся. Ниже скрины ОПС-сервера (качество переменных Good появляется только раз в 30-40 секунд на 2-3 секунды). Так же прилагаю лог. Циклический PING на этот контроллер с виртуальной машины идёт стабильно, постоянно с минимальными задержками. Брэндмауэр отключен, антивируса нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите, в чём может быть проблема?

    OPC_1.jpg
    OPC_2.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt comm.txt (97.0 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось ShmoninEN; 29.08.2018 в 07:33.

  7. #337

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Использую Овен OPC сервер для опроса группы контролеров ПЛК 100.
    Подскажите пожалуйста, есть ли в ОРС сервере возможность обнулить все переменные при отсутствии связи с ПЛК(например он обесточен).

  8. #338

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zer0 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Использую Овен OPC сервер для опроса группы контролеров ПЛК 100.
    Подскажите пожалуйста, есть ли в ОРС сервере возможность обнулить все переменные при отсутствии связи с ПЛК(например он обесточен).
    Добрый день!
    Нет, в ОРС-сервере такой возможности нет.
    Это можно делать в SCADA-системе
    Какая у Вас задача?
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  9. #339

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ.
    Задача такая: нужно чтобы при выключении питания ПЛК, в MasterSCADA передался 0, а не оставалось "висеть" последнее полученное от ОРС-сервера значение.
    В SCADA я эту ситуацию обрабатываю, просто ищу наиболее оптимальный метод.

  10. #340

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zer0 Посмотреть сообщение
    Спасибо за быстрый ответ.
    Задача такая: нужно чтобы при выключении питания ПЛК, в MasterSCADA передался 0, а не оставалось "висеть" последнее полученное от ОРС-сервера значение.
    В SCADA я эту ситуацию обрабатываю, просто ищу наиболее оптимальный метод.
    Доброе утро!
    Можете попробовать применить ОРС-сервер компании ИнСАТ, Modbus Universal MasterOPC. Там есть поддержка скриптов и обработка признака качества переменных. Но суть останется та же.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

Страница 34 из 46 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •