  1. #281

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vStar Посмотреть сообщение
    1) после смены протокола однозначно ребут по питанию!
    2) скрины с 8 по 12 с новыми настройками стопового бита и задержкой!
    3) нет ответа от устройства!

    Архив 2 в аттаче.
    Уточните модификацию и год выпуска прибора.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  2. #282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Уточните модификацию и год выпуска прибора.
    Ошибка найдена. Чисто человеческий фактор!
    После смены протокола нужно...
    А смены протокола и не было, оставался протокол OWEN.
    Ошибка заключалась в удержании кнопки Прог более 3 сек после смены протокола кнопками выбора, а надо было кратковременным нажатием Прог.
    Спасибо за потраченное время и дельные советы.
    С Уважением, VStar.

  3. #283

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать новый OPC-сервер для опроса ПЛК110 по rs-485/modbus-rtu.
    Если возможно, то где описана процедура добавления ПЛК в дерево объектов OPC-сервера?

  4. #284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zer0 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать новый OPC-сервер для опроса ПЛК110 по rs-485/modbus-rtu.
    Если возможно, то где описана процедура добавления ПЛК в дерево объектов OPC-сервера?
    Добрый день!
    Да, возможно. Процедура описана в справке к ОРС-серверу: Справка - Быстрый старт - Пример 4. Добавление ПЛК
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  5. #285
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Работает ли в ОРС-сервере возможность оценки наличия связи? Пробовал использовать в СКАДА Master Scada 3.9 RTM32 функциональный блок оценки сигнала - показывает "норма", и не показывает отсутствие связи при отключении питания установки. В Trace Mode атрибуты сигнала также не видят обрыва связи. Приходиться использовать косвенный способ - меандр в мозгах установки, и индикатор в окне мнемосхемы с изменением цвета.

  6. #286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Работает ли в ОРС-сервере возможность оценки наличия связи? Пробовал использовать в СКАДА Master Scada 3.9 RTM32 функциональный блок оценки сигнала - показывает "норма", и не показывает отсутствие связи при отключении питания установки. В Trace Mode атрибуты сигнала также не видят обрыва связи. Приходиться использовать косвенный способ - меандр в мозгах установки, и индикатор в окне мнемосхемы с изменением цвета.
    Добрый день!
    Наличие связи - нет. Качество связи - да. В MasterSCADA использовали этот скрипт?
    2018-07-18_8-42-41.jpg
    В момент обрыва в ОРС-сервере качество переменных меняется?
    Как в TraceMode это работает, к сожалению, не подскажу, не сталкивалась.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  7. #287

    По умолчанию

    Сегодня опробовал новый ОРС-сервер, подключил два ТРМ138. Сервер видит их только с протоколом ОВЕН, с RTU не видит. Попробовал подключить к екселю, во вкладке References ОРС-сервера нет. Не всегда нужна скада - у нас склад прекрасно работает на старом ОРС в ексель.
    Вопрос: как подружить ваш новый ОРС и ексель?

  8. #288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
    Сегодня опробовал новый ОРС-сервер, подключил два ТРМ138. Сервер видит их только с протоколом ОВЕН, с RTU не видит. Попробовал подключить к екселю, во вкладке References ОРС-сервера нет. Не всегда нужна скада - у нас склад прекрасно работает на старом ОРС в ексель.
    Вопрос: как подружить ваш новый ОРС и ексель?
    Добрый день!
    Какого года приборы? Если там реализована функция автоопределения протокола, то предварительно нужно перезагрузить прибор по питанию. Если не реализована, то нужно предварительно нужно изменить протокол в группе параметров PL-4, после чего перезагрузить прибор по питанию.
    Что касается MS Excel, во вкладке References его и не должно быть. Там Вы подгружаете библиотеку OPC Automation.
    Вот здесь хороший пример по совместному использованию ОРС и Excel:
    http://portalnp.ru/wp-content/upload...ient_Ed_31.pdf
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  9. #289

    По умолчанию

    При смене протокола с ОВЕНа на RTU пробовал и перезагружать, и менять протокол не через сервисную программу, а с самого прибора. Все равно ОВЕН рулит, RTU нет.

    Пример хороший, но там тоже написано, что в VBA на вкладке референс нужно выбрать ОРС-сервер, а его там нет. Офис 13, система семерка.

  10. #290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
    При смене протокола с ОВЕНа на RTU пробовал и перезагружать, и менять протокол не через сервисную программу, а с самого прибора. Все равно ОВЕН рулит, RTU нет.

    Пример хороший, но там тоже написано, что в VBA на вкладке референс нужно выбрать ОРС-сервер, а его там нет. Офис 13, система семерка.
    Какого года прибор? Какая версия прошивки?

    В VBA на вкладке References нужно выбрать библиотеку OPC Automation 2.0, после чего в коде станут доступны объекты ОРС-сервера. Обратите внимание на код модуля Connect()
    2018-07-31_8-47-17.jpg
    Здесь вместо Insat.ModbusOPCServer Вам нужно указать Owen.OPCNet.DA
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

Страница 29 из 46 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •