Тема: Новый ОВЕН OPC сервер

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kostennikov Посмотреть сообщение
    а можете выслать конфигурации приборов на почту или выложить здесь? а то что то я скачал со странички а там нет трм151, трм201.
    Конфигурации приборов встроены в ОРС-сервер. ТРМ151 доступен только по протоколу ОВЕН! ТРМ201 присутствует по протоколу Modbus!

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Этот файл при помещении в папку USER_DEV не распознается сервером Вложение 25286
    Это баг! в следующей версии поправим. Спасибо за обращение!

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Этот файл при помещении в папку USER_DEV не распознается сервером Вложение 25286
    Здравствуйте.
    Не сохраняйте этот файл в папку, в каталоге USER_DEV.
    В папке USER_DEV находятся файл конфигураций в незашифрованном виде, поэтому сервер их не видит.
    Но если вы при экспорте устройства из OL сохраните файл в одну из папок в каталоге DEV, то ОРС сервер его увидит.

  4. #104

    По умолчанию

    Добрый день А пожалуйста добавьте в библиотеку приборов вашу новинку СУНА 121. Хотим по пробовать в работе. Там несколько вариантов прошивки было замечательно если вы постепенно все добавили в библиотеку.

  5. #105

    По умолчанию

    Добрый день! Данный прибор обязательно добавим в ближайшем будущем!

  6. #106

    По умолчанию

    Это ПО работает через usb<->rs485 сторонних производителей (uport1150 пробую)? Не могу добиться ответа от СИ8 (нет ответа от устройства). У меня в журнале опроса в графе Формат посылки (HEX) пусто. Это нормально?

    upd:
    все заработало, когда A, B поменял местами.
    Последний раз редактировалось Gena72; 07.09.2016 в 10:29.

  7. #107

    По умолчанию

    Здравствуйте! Наше оборудование очень "плохо" контактирует с преобразователями MOXA, Скорее всего проблема в этом.
    ПО поводу того что не отображается обмен, это баг, исправим в будущем релизе !

  8. #108
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    столкнулся с проблемой овеновского орс при подключении датчика пвт-10 не хочет показывать температуру по другим параметрам вопросов нет , показывает двухзначное отвлеченное число другие орс работают нормально и конфигуратор работает без проблем подскажите в чем причина

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    столкнулся с проблемой овеновского орс при подключении датчика пвт-10 не хочет показывать температуру по другим параметрам вопросов нет , показывает двухзначное отвлеченное число другие орс работают нормально и конфигуратор работает без проблем подскажите в чем причина
    Здравствуйте.

    Попробуйте для этого параметра изменить настройки "Младшим словом вперед".

  10. #110
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Попробуйте для этого параметра изменить настройки "Младшим словом вперед".
    спасибо заработало

Страница 11 из 46 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •