Здравствуйте.
Не сохраняйте этот файл в папку, в каталоге USER_DEV.
В папке USER_DEV находятся файл конфигураций в незашифрованном виде, поэтому сервер их не видит.
Но если вы при экспорте устройства из OL сохраните файл в одну из папок в каталоге DEV, то ОРС сервер его увидит.
Добрый день А пожалуйста добавьте в библиотеку приборов вашу новинку СУНА 121. Хотим по пробовать в работе. Там несколько вариантов прошивки было замечательно если вы постепенно все добавили в библиотеку.
Добрый день! Данный прибор обязательно добавим в ближайшем будущем!
Это ПО работает через usb<->rs485 сторонних производителей (uport1150 пробую)? Не могу добиться ответа от СИ8 (нет ответа от устройства). У меня в журнале опроса в графе Формат посылки (HEX) пусто. Это нормально?
upd:
все заработало, когда A, B поменял местами.
Последний раз редактировалось Gena72; 07.09.2016 в 10:29.
Здравствуйте! Наше оборудование очень "плохо" контактирует с преобразователями MOXA, Скорее всего проблема в этом.
ПО поводу того что не отображается обмен, это баг, исправим в будущем релизе !
столкнулся с проблемой овеновского орс при подключении датчика пвт-10 не хочет показывать температуру по другим параметрам вопросов нет , показывает двухзначное отвлеченное число другие орс работают нормально и конфигуратор работает без проблем подскажите в чем причина