Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Помогите подружить СП 270 с CPU222

  1. #1

    По умолчанию Помогите подружить СП 270 с CPU222

    Доброго всем дня, привезли на работу контроллер Siemens CPU222 и сенсорную панель СП 270, время идет, а ничего не получается. Панель не видет контроллер, с распайкой кабеля у меня сомнения, какую для сименса я найти не могу, если кто сталкивался с этим помогите плиз. Еще не совсем понятно как присваивать адреса управления битами в степ 7. Работал с контроллером овен, там быстро разобрался, а тут как то туговато.
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    был пример работы с випа.
    Поищите на форуме.

  3. #3

    По умолчанию

    Я в этом деле новичок. Один раз программировал сименс, и раз ОВЕН с панелью СП 270. А сейчас засада, и как то нигде литературы найти не могу как их состыковать и заставить работать. Безрезультатно бьюсь неделю.
    Наверняка с такой проблемой не я первый сталкиваюсь! Поделитесь опытом!

  4. #4

    По умолчанию

    степ 7 у меня 4 версии, может он слишком простой для таких задач, помогите разобраться в чем дело?

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от макар Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня, привезли на работу контроллер Siemens CPU222 и сенсорную панель СП 270, время идет, а ничего не получается. Панель не видет контроллер, с распайкой кабеля у меня сомнения, какую для сименса я найти не могу, если кто сталкивался с этим помогите плиз. Еще не совсем понятно как присваивать адреса управления битами в степ 7. Работал с контроллером овен, там быстро разобрался, а тут как то туговато.
    Заранее спасибо.
    Вам понадобится кабель для подключения CП270 прямо к порту 485 CPU222
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-2.png 
Просмотров:	441 
Размер:	6.4 Кб 
ID:	19036
    Для начала сделайте так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101140
    Затем при создании нового проекта выбирайте соответствующий ПЛК
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-1.png 
Просмотров:	435 
Размер:	22.4 Кб 
ID:	19035
    И для элементов экрана будут доступны сразу регистры CPU
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-3.png 
Просмотров:	419 
Размер:	7.2 Кб 
ID:	19037 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-4.png 
Просмотров:	453 
Размер:	8.5 Кб 
ID:	19038 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-5.png 
Просмотров:	439 
Размер:	9.4 Кб 
ID:	19039
    по умолчанию адрес станции равен 2, это нужно учитывать при настройке CPU222
    Доступны следующие типы адресов CPU222
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-6.png 
Просмотров:	416 
Размер:	11.0 Кб 
ID:	19040
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-7.png 
Просмотров:	467 
Размер:	24.6 Кб 
ID:	19041
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Ну да так тоже должен работать... но можно еще на ПЛК организовать Modbus Slave и все...

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо! конфегуратор панели настроил, порт сименс с7 200 появился! Но с CPU 222 связи нет, настройки сетевых параметров
    для связи достаточно, или есть какие то еще секреты.
    Пробовал ПЛК организовывать Modbus Slave хорошего мало получилось, не могли бы показать пример, достаточно заполнить
    MBUS INIT и MBUS SLAVE ?
    Уточните пожалуйста- в тех данных разъема 3-В ,8-А а по вашей схеме наоборот,
    Спасибо!

  8. #8
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    init и slave достаточно....

  9. #9

    По умолчанию

    Ничего не получается
    Либо жить останусь на работе
    Уже пришли регистраторы, значит к понедельнику нужно что то выдать

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от макар Посмотреть сообщение
    Уточните пожалуйста- в тех данных разъема 3-В ,8-А а по вашей схеме наоборот,
    Спасибо!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-1.png 
Просмотров:	442 
Размер:	13.8 Кб 
ID:	19066
    3 -"+"
    8 -"-"
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6d90edf4edce.png 
Просмотров:	424 
Размер:	56.9 Кб 
ID:	19067
    4 - "+"
    7 - "-"
    Если принять А="+" и В="-", то схема правильная
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП 270 и SCADA
    от Dimar72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 08:59
  2. СП 270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 20:46
  3. прблемы со связью плк100+сп-270 помогите пожалуйста:(
    от Мак в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •