Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Связать ТРМ 201 и преобразователь интерфейсов

  1. #1

    По умолчанию Связать ТРМ 201 и преобразователь интерфейсов

    Здравствуйте!

    Мучаюсь над такой проблемой: хочу связать ТРМ 201 и MOXA IA5150. Для проверки связи использую конфигуратор ТРМовский. Мимо моксы связь есть. Но вот через неё - проблемка. Режим моксы - Real COM mode. Виртуальный порт моксовский создан и работает. При попытке соединиться конфигуратор отвечает, что устройство отсутствует, на моксе диод передачи данных по RS485 мигает, то-есть что-то живое есть. Я так подозреваю, что нужно правильно настроить саму моксу. Кто сталкивался с такой проблемой - помогите начинающему.

    Скорость передачи данных в ТРМ и моксе одинаковые.
    Интерфейс - 485 2х проводной.
    Это всё, что я менял в настройках Serial моксы.

    В настройках COM порта поменял следующее:
    Тх mode поменял на Classical
    Скорость также выставил соответственно настройкам Serial
    Последний раз редактировалось Papagun78; 20.07.2015 в 13:39.

  2. #2

    По умолчанию

    В конфигураторе все версии прошивок ТРМ201 пробовали?

  3. #3

    По умолчанию

    только ту, по которой удалось связаться без моксы, посредством простого USB переходника (преобразователя), тоесть ТРМ живой и отвечает, меняется только преобразователь (посредник). И вот этого посредника никак не получается настроить. Дофига он умный, но нужно...

  4. #4
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    вводишь Delimer 1 - 0D и включаешь Enable, в Delimiter process - Delimiter + 1, Force transmit - 1, ТРМ201 устанавливаешь протокол ОВЕН и максимальную скорость 115200.

  5. #5

    По умолчанию

    Не помогло... При сканировании порта Тх счётчик растёт, Rх остаётся в нуле. Точно так же было и до настроек Delimiter.

  6. #6
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    проверте скорость на муксе что она тоже 115200 + перекиньте провода 485 на муксе A и B

  7. #7

    По умолчанию

    Всё заработало, спасибо! Причём всё работает на заводских настройках, меняю только интерфейс. Проблема была только в том, что провода были подключены по инструкции, а нужно наоборот.
    Последний раз редактировалось Papagun78; 23.07.2015 в 11:06.

Похожие темы

  1. Преобразователь интерфейсов USB <--> RS-485
    от Вольд в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 09:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 02:34
  3. преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
    от soto68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:34
  4. преобразователь уровня пмп-201 и плк100
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 01:11
  5. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •