Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВ110-8АС пробой конденсатора при питании от ИБП

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8АС пробой конденсатора при питании от ИБП

    Здравствуйте - установили около четырёх месяцев назад 8 модулей данного типа!!! Сразу оговорюсь - запитка от ИБП!!! Так вот в первый месяц у троих повылетали конденсаторы С3 (стоят перед диодным мостиком -керамический планарный) - сегодня по такой же причине вылетел ещё один - но зацепил с собой и входной дроссель L1 - обрыв!!! Руководство приняло решение - снять остальные пока работают и выпаять их!! Если это просто партия с некачественным компонентом - то ладно!! Ну а так проверьтесь пож-та!!!

  2. #2

    По умолчанию

    А у тебя в шкафу с МВ110-8ас частотные преобразователи случайно не стоят ?

  3. #3

    По умолчанию

    Нет не стоят - и ничего по близости - нет!!! Другие то приборы owen стоят и ничего! Именно в этой серии пробивает кондёр(указан выше!!), да лан я их выпаял - проблема ушла!!!

  4. #4

    По умолчанию

    Это точно не варистор?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это точно не варистор?
    Да хватит прикалываться!! вверху написано - маркировка на плате(С3) - если уж совсем плохо думаете!!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
    Здравствуйте - установили около четырёх месяцев назад 8 модулей данного типа!!! Сразу оговорюсь - запитка от ИБП!!! Так вот в первый месяц у троих повылетали конденсаторы С3 (стоят перед диодным мостиком -керамический планарный) - сегодня по такой же причине вылетел ещё один - но зацепил с собой и входной дроссель L1 - обрыв!!! Руководство приняло решение - снять остальные пока работают и выпаять их!! Если это просто партия с некачественным компонентом - то ладно!! Ну а так проверьтесь пож-та!!!
    При питании от таких ИБП могут разрушаться керамические (SMD) конденсаторы фильтра источника питания т.к. в момент перемены полярности входного напряжения (меандр) через них протекает большой импульсный ток.

    Это приводит к перегреву и пробою конденсатора. Производитель конденсатора (AVX, Vishay) гарантирует отсутствие пробоя при заряде\разряде конденсатора до 150% рабочего напряжения током не более 50 мА в течении 5сек. При питании от таких ИБП могут разрушаться керамические (SMD) конденсаторы фильтра источника питания т.к. в момент перемены полярности входного напряжения через них протекает большой импульсный ток за счёт крутого фронта сигнала. Это приводит к перегреву и пробою конденсатора. Производитель (AVX, Vishay) гарантирует отсутствие пробоя при заряде\разряде конденсатора до 150% рабочего напряжения током не более 50 мА в течении 5сек.

    Рекомендуется для питания модулей МВ110-8АС использовать ИБП с синусоидальным выходным напряжением.

  7. #7

    По умолчанию

    А что, уже SMD керамику ставят на сеть 220В? Куда катится мир!

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •