Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Включение дискретных выходов ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Включение дискретных выходов ПЛК100-220

    Здравствуйте.
    Необходимо запрограммировать контроллер, в принципе программа написана (Линейная диаграмма LD).
    Прогон в Codesys успешен, и всё работает вроде бы как надо визуально в программе, но по факту цепь на 13-14 выходах не замыкается и лампочка не загорается.
    Если в конфигурации включить принудительно вручную данный выход - сигнал срабатывает, загорается лампочка на 13 выходе и слышен естественно щелчок.

    Почему на автоматике это не работает? Может где ошибка в программе? Может что-то забыли?
    Свой проект прикрепил к сообщению.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось chrom; 17.07.2015 в 22:04.

  2. #2

    По умолчанию

    Странно, что Вы слышите щелчек...
    По тому как у ПЛК100-Р всего 6 выходов, а у ПЛК100-К - 12 соответственно.

  3. #3

    По умолчанию

    на упаковке, если не изменяет память R-L было. Это контроллер на 220В, и у него выходы с 13 по 24 = 12 шт.

    А почему странно, что слышу щелчок? Он включается после "ручного" включения в Конфигурации ПЛК в Codesys (при запущенной программе)

    100_sp3.png

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Вы скорее всего сперва написали программу, а затем в конфигураторе к входам привязали переменные. Т.е получилось что два раза объявили. У берите их в области переменных и всё на контроллере заработает.
    Изображения Изображения
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Вы скорее всего сперва написали программу, а затем в конфигураторе к входам привязали переменные. Т.е получилось что два раза объявили. У берите их в области переменных и всё на контроллере заработает.
    Не очень понял, что именно убрать. То что у вас на скрине?

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chrom Посмотреть сообщение
    Не очень понял, что именно убрать. То что у вас на скрине?
    Убрать:
    Безымянный.png

    Они уже объявлены здесь:

    Безымянный1.png
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо большое. В понедельник попробую и отпишусь.

  8. #8

    По умолчанию

    Всё работает. Спасибо вам за помощь!

Похожие темы

  1. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  2. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40
  3. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:16
  4. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
  5. ПЛК150:параметры дискретных выходов
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •