  1. #1

    По умолчанию masterscada и opc hda ce303

    Добрый день
    Подскажите как лучше всего организовать почасовой месячный отчет(через редактор отчетов) в MS если используется электросчетчики CE303 c OPC HDA. Есть профиль мощности, но он выдает количество отданной энергии каждый час без метки времени, т.е обычной переменной,которая меняется как я понял в начале каждого часа. У меня даже пока идеи нет, скорее всего придется писать скрипт, но может вы что посоветуете?

  2. #2

    По умолчанию

    При передаче по OPC HDA передаются значения с метками времени за каждый час.
    Посмотрите шаблонный проект для счетчика Меркурий - там в том числе есть и месячный отчет.
    http://insat.ru/products/?category=1298
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    В архивах ошибка - неожиданный конец архива

  4. #4

    По умолчанию

    Мы проверили у нас архив распаковывается нормально.
    Возможно у вас какие то проблемы с архиватором.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день
    Открыл,немного переделал,работает но не полностью
    Проблема появилась вот в чем
    Hda переменная опрашивается, получает значение каждый час ( количество кВт за час ), после 3-5 часов опросов переменная перестает опрашиваться, и соответственно в отчет за этот интервал пишутся нулевые значения
    Если перейти в режим разработки и в свойствах опрашиваемой переменной на вкладке "данные" получить опрашиваемые значения то будет видно, что за эти 3-5 часов значения регулярно обновлялись и в столбце качество - "Норма", а когда опрос останавливался качество переменной было - "Норма-останов", хотя никто ничего не останавливал
    Подскажите в каком направлении искать причину, или это аппаратная проблема

  6. #6

    По умолчанию

    Приложите ваш проект (выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам).
    Пришложите также скриншот закладки "Данные" где будут видны значения в архиве.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    на скриншоте, где написано качество - "норма-останов", скада не останавливалась
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar scada.rar (8.42 Мб, Просмотров: 11)

  8. #8

    По умолчанию

    Сообщите пароль на проект.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    пароль - tkrf

  10. #10

    По умолчанию

    Вы неправильно сделали - вы у HDA отключили архивацию и включили архивацию в дереве объектов. Так не будет наследоваться архив.
    Вам нужно вернуть умолчания у HDA сервера, и отключить архивацию у значения в дереве объектов. В итоге настройки должны быть как на скриншотах в приложении - тогда все будет работать корректно.
    Изображения Изображения
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 10:35
  3. События из OPC HDA тегов
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 13:03
  4. OPC INSAT+MasterScada V3.6
    от colorprint2008 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2014, 14:32
  5. МВА-8 + OPC + MasterSCADA
    от Иван__ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 20:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •