Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Управление работой котла и температурой сетевой воды

  1. #1

    По умолчанию Управление работой котла и температурой сетевой воды

    Здравствуйте, необходимо подобрать контроллер, чтобы он выполнял следующие функции:
    1. Регулировал температуры в котле по уставке. Имел токовый вход с датчика температуры и 3 выхода на реле. 1 и 2 - это регулировка мощности горелки >< по ПИД закону, 3 ограничение мощности горелки при превышении максимальной температуры.
    2. Регулировал температуру сетевой воды. Имел два токовых входа с датчиков температуры сетевой воды и температуры наружного воздуха. Имел токовый выход на регулятор (задвижку). Имел два режима: ручной и автоматический.

    Пока вроде подходи ТРМ132М, в связи с этим вопросы:
    1. Можно ли настроить контур ГВС на работу с котлом по условиям 1 пункта выше?
    2. По второму пункту вроде все понятно, подключаться будет на контур отопления.

    Прикрепляю картинку для наглядности.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    3 выхода на реле. 1 и 2 - это регулировка мощности горелки >< по ПИД закон
    у
    По ПИД реле не подходят. Нагрузкой надо управлять ТТР

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    у
    По ПИД реле не подходят. Нагрузкой надо управлять ТТР
    Вы знаете, сам в это свято верил!
    Но, несмотря на это, на объекте (мини-котельная) работает ТРМ-212 с релейными выходами с 2009-го года. Управляет трехходовым смесительным клапаном MUT.
    И - хоть бы что.
    Только реле и успевают щелкать.

  4. #4

    По умолчанию

    Да реле на сотнях объектов управляют трёхходовыми и работают не годами - десятилетиями. Просто надо тщательно настраивать ПИД, дабы не гонял заслонку в горелке туда-сюда, не зная покоя. Хотя на отоплении полезно чуток подёргивать, дабы не закисала.
    Я вот только не понял, какая связь между ГВС и температурой котла. У вас котёл конденсационный? Вообще-то обычно котёл сам по себе, ГВС - само по себе.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 17.07.2015 в 12:51.

  5. #5

    По умолчанию

    Вообще до этого стоял Ascon AC20, который управлял горелкой и сетевой водой, плюс еще индикация некоторых параметров. Недавно сгорел, ремонту не поддается. В связи с этим нужно заменить чем то другим. Котел водогрейный, вопрос в том, можно ли датчик температуры в котле подключить к ТРМ132М, и чтобы ТРМ132М поддерживал эту температуру изменяя режим работы горелки, т.е. больше-меньше, работал как регулятор мощности котла.

  6. #6

    По умолчанию

    Или может проще ПЛК73 взять?

  7. #7

    По умолчанию

    У вас получится конфликт между температурой отопления и температурой ГВС. Я только сейчас понял, что у вас на отоплении нет трёхходового крана, и вы собираетесь регулировать по погоде температурой котла. Но, во-первых, при потеплении на улице температура котла может стать ниже допустимой, обычно 60-70°С, и начаться конденсация, во-вторых, при этом вы не сможете поддерживать температуру ГВС. Либо вам придётся ограничить отопительную кривую снизу на уровне минимум 60°С, но тогда может быть перетоп и перерасход газа.
    В бытовых котлах это решается приоритетом ГВС, т.е. при запросе на горячую воду по реле протока трёхходовой кран переводит котловой контур на теплообменник ГВС, отключая отопление, и переключает термодатчик с отопления на ГВС. Это в случае приготовления горячей воды посредством теплообменника. При наличии бойлера трёхходовой переключается по команде термодатчика или термостата бойлера, переводя при этом горелку на максимальную мощность.
    Сделать что-нибудь подобное с помощью одного лишь ТРМ вряд ли получится.
    А на перегрев котла ставится механический термостат без автовозврата, и включается в цепь безопасности котла. Без ручного сброса котёл не должен запускаться после перегрева.

  8. #8

    По умолчанию

    Не много не так, на сетевой воде стоит трехходовой клапан с токовым входом, управление клапаном происходит по двум температурам и к котлу не имеет никакого отношения. В котле должна поддерживаться температура не зависимо от сетевой воды. Я предполагал у ТРМ132М в контур отопления подключить сетевую воду, а к контуру ГВС попытаться управление котлом как нибудь подключить. Сейчас думаю может лучше ПЛК73 использовать. Есть еще вопрос, ПЛК73 может в ручном режиме работать?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SanekOnline Посмотреть сообщение
    Не много не так, на сетевой воде стоит трехходовой клапан с токовым входом, управление клапаном происходит по двум температурам и к котлу не имеет никакого отношения. В котле должна поддерживаться температура не зависимо от сетевой воды. Я предполагал у ТРМ132М в контур отопления подключить сетевую воду, а к контуру ГВС попытаться управление котлом как нибудь подключить. Сейчас думаю может лучше ПЛК73 использовать. Есть еще вопрос, ПЛК73 может в ручном режиме работать?
    ПЛК-73 - это контроллер, в котором изначально нет никакой программы.
    Поэтому он и называется - свободнопрограммируемый.
    Программу должны написать Вы сами.
    С нуля.
    Т.е. - стать программистом.

  10. #10

    По умолчанию

    здесь наверное имеется в виду-как развязать цепи РУ от АВТ-управления- который реализуется ПЛК.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  2. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 19:58
  3. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 21:39
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11
  5. управление температурой ТРМ151
    от Guest ! в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 11:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •