Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Друзья , нужна помощь в подключении и правильной работе МПР51

  1. #1

    По умолчанию Друзья , нужна помощь в подключении и правильной работе МПР51

    Имеется сушильная камера, МПР51 и 2-а датчика (по моему влажность и температуры) - блок мпр показывает аварию , это может быть обрывом проводника до датчика?

  2. #2

    По умолчанию

    Вы датчики видели? Они с головкой или с проводками? Если датчик влажности стоит , то его поджарили и мусором забили. Обязательно его прочистить.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ob1391 Посмотреть сообщение
    Вы датчики видели? Они с головкой или с проводками? Если датчик влажности стоит , то его поджарили и мусором забили. Обязательно его прочистить.
    Да датчики видел --- это 3-ёх проводные датчики длинной около 20-и сантиметров, пруток диаметром около пяти мм. установлены друг над другом в горизонтальной плоскости и под ними небольшая ёмкость для воды.....т.е. это измеритель влажности и температуры? Да и ещё сказали что в последний раз забыли воду налить, может и поджарили датчик влажности?

  4. #4

    По умолчанию

    Какие показания на приборе? Температуру и влажность показывает?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Какие показания на приборе? Температуру и влажность показывает?
    НЕТ , вкючается авария , сброс не помогает, вообще то вся эта система досталась от предыдущих хозяев, нам сейчас нужно чтобы хотя бы просто температуру внутри камеры показывал....
    Сейчас попробую сфотографировать.
    Вот был оторван провод от нижнего датчика , это темп.влаж. когда его соединили, перестал мигать зелёный светодиод. сейчас мигают зел. сетодиоды Т.сух. и Т.прод.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P1180491.JPG 
Просмотров:	440 
Размер:	87.7 Кб 
ID:	18994
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P1180493.JPG 
Просмотров:	457 
Размер:	136.5 Кб 
ID:	18995
    Последний раз редактировалось Виктор Иванов; 16.07.2015 в 13:15.

  6. #6

    По умолчанию

    Думаю что это два датчика температуры. Замеряет сухую и мокрую температуру после чего высчитывает влажность, если он видит одинаковую температуру -- АВАРИЯ.
    Попробуй нижний датчик обмотать мокрой тряпкой.
    (Тряпка или вата должна быть в емкости с водой.)
    Последний раз редактировалось nalnik; 16.07.2015 в 12:58.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nalnik Посмотреть сообщение
    Думаю что это два датчика температуры. Замеряет сухую и мокрую температуру после чего высчитывает влажность, если он видит одинаковую температуру -- АВАРИЯ.
    Попробуй нижний датчик обмотать мокрой тряпкой.
    (Тряпка или вата должна быть в емкости с водой.)
    Спасибо, попробую.

  8. #8

    По умолчанию

    МПР51 выпускают давно, я только про древние 2005 года расскажу. Если на головках датчиков есть писанина, то там 50 М или 100 П должно быть ... Откручиваем в головке концы и резистор туда на 100 или 50 Ом, для проверки, думаю сразу на два канала (у МПР51 три канала, один может быть отключен). Если при замене в головке не помогло, откидываю концы от прибора в панели (были даже съёмные панельки), если не помогло ,.... То надо попадать в программирование прибора и смотреть настройки...Там УЖАС, для сушилки: бывает сушка по времени, бывает по влажности, ЭТО знает только настройщик и владелец.
    Если настройщик прежний выполнил настройки для себя, то кнопкой вверх или вниз переключаемся на показ датчиков температуры 1,2, и влажности. Но это счастье будет, если один из показателей прочерк- то это обрыв датчика.
    Последний раз редактировалось ob1391; 16.07.2015 в 14:28.

  9. #9

    По умолчанию

    МПР51 выпускают давно, я только про древние 2005 года расскажу. Если на головках датчиков есть писанина, то там 50 М или 100 П должно быть ... Откручиваем в головке концы и резистор туда на 100 или 50 Ом, для проверки, думаю сразу на два канала (у МПР51 три канала, один может быть отключен). Если при замене в головке не помогло, откидываю концы от прибора в панели (были даже съёмные панельки), если не помогло ,.... То надо попадать в программирование прибора и смотреть настройки...Там УЖАС, для сушилки: бывает сушка по времени, бывает по влажности, ЭТО знает только настройщик и владелец.
    У старых МПР51 , если обрыв датчиков, то будут прочерки мигать и мигать светодиоды Т1, Т2, Тпрод, Кз1, Кз2

  10. #10

    По умолчанию

    Выведите на индикацию температуры сухого и влажного термометров кнопками верх, вниз. У вас на фото прочерк, потому что показывает датчик температуры продукта, которого нету.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь по программированию МПР51
    от Елена (УЮТ) в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 10:13
  2. Нужна помощь при подключении к ПЛК
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 16:01
  3. Нужна помощь при подключении УТ1 к CHF100A
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 20:38
  4. нужна помощь в подключении
    от mk_prospero в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8