Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЧВ3 не выключает реле встроенным ПЛК

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ3 не выключает реле встроенным ПЛК

    Приветствую!
    Есть задача, чтобы ПЧВ3 с помощью встроенного ПЛК подключал дополнительный двигатель, когда частота >49 Гц, и отключал, когда <25 Гц. Настраиваю согласно "Руководству по применению в системах каскадного управления насосами".

    Код:
    13-00	Режим ПЛК	                        1	ПЛК  активен
    13-10[0]	Операнд КОМП0	        3	Частота оборотов электродвигателя (Гц)
    13-11[0]	Логика КОМП0	        2	Больше чем
    13-12[0]	Уставка КОМП0, Гц	49	Максимальная скорость, Nмакс
    13-10[1]	Операнд КОМП1	        3	Частота оборотов электродвигателя (Гц)
    13-11[1]	Логика КОМП1	        0	Меньше чем
    13-12[1]	Уставка КОМП1, Гц	25	Минимальная скорость, Nмин
    13-20[0]	Время ТАЙМ0, с	        5	Задержка включения
    13-20[1]	Время ТАЙМ1, с	        5	Задержка отключения
    13-40[0]	Булев вход 1 ЛС0	22	Использование КОМП0
    13-41[0]	Оператор 1 ЛС0	1	И
    13-42[0]	Булев вход 2 ЛС0	30	Использование ТАЙМ0
    13-40[1]	Булев вход 1 ЛС1	23	Использование КОМП1
    13-41[1]	Оператор 1 ЛС1	        1	И
    13-42[1]	Булев  вход 2 ЛС1	31	Использование ТАЙМ1
    13-43[1]	Оператор 2 ЛС1	        4	«ИЛИ-НЕ»:  определяет  логическую  функцию [(13-40/13-42) ИЛИ-НЕ (13-44)]
    13-44[1]	Булев  вход 3 ЛС1	33	Клемма 18
    13-51[0]	Событие 0	                22	Использование КОМП0
    13-52[0]	Действие 0	                29	Запуск ТАЙМ0
    13-51[1]	Событие 1	                26	Использование ЛС0
    13-52[1]	Действие 1	                39	Включено реле (для работы в параметре 5-40 устанавливается значение 81)
    13-51[2]	Событие 2	                23	Использование КОМП1
    13-52[2]	Действие 2	                30	Запуск ТАЙМ1
    13-51[3]	Событие 3	                27	Использование ЛС1
    13-51[4]	Событие 4	                27	Использование ЛС1
    13-52[3]	Действие 3	                33	Выключено реле
    13-52[4]	Действие 4	                1	Нет действия
    Проблема в том, что реле замыкается, когда частота выше 49 и прошло 5 секунд, но когда частота ниже 25 - ничего не происходит. Реле так и остается замкнутым, причем, если перезагрузить ЧП, то реле сбрасывается, и замыкается только после превышения 49Гц, как и задумано в ПЛК. Ручной останов так же не меняет состояние реле. Пробовал менять 13-44[1] с клеммы 18, на 39 "Команда Запуск" (Я так понял, что эта булевая переменная в логике отвечает за выключение выхода, когда привод остановлен).
    Ещё не совсем понятно, к чему использованы 13-51[4] и 13-52[4], если всё равно никаких действий они не производят.
    В чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Есть задача, чтобы ПЧВ3 с помощью встроенного ПЛК подключал дополнительный двигатель, когда частота >49 Гц, и отключал, когда <25 Гц. Настраиваю согласно "Руководству по применению в системах каскадного управления насосами".

    Код:
    13-00    Режим ПЛК                            1    ПЛК  активен
    13-10[0]    Операнд КОМП0            3    Частота оборотов электродвигателя (Гц)
    13-11[0]    Логика КОМП0            2    Больше чем
    13-12[0]    Уставка КОМП0, Гц    49    Максимальная скорость, Nмакс
    13-10[1]    Операнд КОМП1            3    Частота оборотов электродвигателя (Гц)
    13-11[1]    Логика КОМП1            0    Меньше чем
    13-12[1]    Уставка КОМП1, Гц    25    Минимальная скорость, Nмин
    13-20[0]    Время ТАЙМ0, с            5    Задержка включения
    13-20[1]    Время ТАЙМ1, с            5    Задержка отключения
    13-40[0]    Булев вход 1 ЛС0    22    Использование КОМП0
    13-41[0]    Оператор 1 ЛС0    1    И
    13-42[0]    Булев вход 2 ЛС0    30    Использование ТАЙМ0
    13-40[1]    Булев вход 1 ЛС1    23    Использование КОМП1
    13-41[1]    Оператор 1 ЛС1            1    И
    13-42[1]    Булев  вход 2 ЛС1    31    Использование ТАЙМ1
    13-43[1]    Оператор 2 ЛС1            4    «ИЛИ-НЕ»:  определяет  логическую  функцию [(13-40/13-42) ИЛИ-НЕ (13-44)]
    13-44[1]    Булев  вход 3 ЛС1    33    Клемма 18
    13-51[0]    Событие 0                    22    Использование КОМП0
    13-52[0]    Действие 0                    29    Запуск ТАЙМ0
    13-51[1]    Событие 1                    26    Использование ЛС0
    13-52[1]    Действие 1                    39    Включено реле (для работы в параметре 5-40 устанавливается значение 81)
    13-51[2]    Событие 2                    23    Использование КОМП1
    13-52[2]    Действие 2                    30    Запуск ТАЙМ1
    13-51[3]    Событие 3                    27    Использование ЛС1
    13-51[4]    Событие 4                    27    Использование ЛС1
    13-52[3]    Действие 3                    33    Выключено реле
    13-52[4]    Действие 4                    1    Нет действия
    Проблема в том, что реле замыкается, когда частота выше 49 и прошло 5 секунд, но когда частота ниже 25 - ничего не происходит. Реле так и остается замкнутым, причем, если перезагрузить ЧП, то реле сбрасывается, и замыкается только после превышения 49Гц, как и задумано в ПЛК. Ручной останов так же не меняет состояние реле. Пробовал менять 13-44[1] с клеммы 18, на 39 "Команда Запуск" (Я так понял, что эта булевая переменная в логике отвечает за выключение выхода, когда привод остановлен).
    Ещё не совсем понятно, к чему использованы 13-51[4] и 13-52[4], если всё равно никаких действий они не производят.
    В чем может быть проблема?
    Уважаемый to0freak!
    Если при размыкании кл. 18 реле отключается, тогда проверьте знак введенного числа в параметр 13-12[1], правильное значение 13-12[1](+25).
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 14.07.2015 в 21:13.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    Уважаемый to0freak!
    Если при размыкании кл. 18 реле отключается, тогда проверьте знак введенного числа в параметр 13-12[1], правильное значение 13-12[1](+25).
    13-12[1] стоит +25. В том то и дело, что реле не выключается даже при размыкании 18го контакта. Так же, при установке 13-44[1] на 39 (Команда Запуск), при переводе ЧП в режим СТОП реле так же остается замкнутым.
    Проводил эксперимент - поставил 13-10[0,1] на Задание. При этом меняя во время работы задание выше и ниже заданных в 13-12 значений - реле отключается и включается соответственно. Но при работе с параметром Частота оборотов - отключения не происходит. Единственное, что приходит в голову, так это то, что ПЛК перестает работать после перевода ЧП в ручной режим, или СТОП (другим способом снизить обороты до 25Гц я не могу, т.к. испытания произвожу на стенде без подключения реального двигателя)

  4. #4

    По умолчанию

    В ручном режиме ПЛК не работает. Об этом сказано в руководстве.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В ручном режиме ПЛК не работает. Об этом сказано в руководстве.
    А в каком именно руководстве? Есть по эксплуатации, программированию и проектированию. Сейчас в очередной раз просмотрел их, но информации о том, что ПЛК не работает в ручном режиме так и не нашел, подскажите, куда смотреть? Получается, что в режиме Стоп ПЛК тоже не работает?

  6. #6

    По умолчанию

    to0freak
    А в каком именно руководстве? Есть по эксплуатации, программированию и проектированию. Сейчас в очередной раз просмотрел их, но информации о том, что ПЛК не работает в ручном режиме так и не нашел, подскажите, куда смотреть? Получается, что в режиме Стоп ПЛК тоже не работает?

    Уважаемый to0freak !
    Цитата из Рук по Прогр: "Событие, останавливающее ПЛК – выбирается в параметре 13-02. Если оно является истинным («Истина (True)»), ПЛК останавливается".
    По умолчанию 13-02(40) - останов АД любым способом. Поэтому, реле вы не отключите в "СТОП", т.к. остановили ПЛК на шаге включенного состояния.
    В "ПУСК/РУЧН" ПЛК, так же, не запускается.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    to0freak
    А в каком именно руководстве? Есть по эксплуатации, программированию и проектированию. Сейчас в очередной раз просмотрел их, но информации о том, что ПЛК не работает в ручном режиме так и не нашел, подскажите, куда смотреть? Получается, что в режиме Стоп ПЛК тоже не работает?

    Уважаемый to0freak !
    Цитата из Рук по Прогр: "Событие, останавливающее ПЛК – выбирается в параметре 13-02. Если оно является истинным («Истина (True)»), ПЛК останавливается".
    По умолчанию 13-02(40) - останов АД любым способом. Поэтому, реле вы не отключите в "СТОП", т.к. остановили ПЛК на шаге включенного состояния.
    В "ПУСК/РУЧН" ПЛК, так же, не запускается.
    Я писал выше, что 13-01 устанавливал в TRUE, а 13-02 в FALSE - т.е., если я правильно понимаю смысл этого параметра - принудительно включал ПЛК и запрещал его выключение, ожидалось, что с такими настройками ПЛК будет работать как в СТОП, так и в ручном режиме. Возможно, конечно, FALSE и TRUE в этом случае означают что-то иное.

  8. #8

    По умолчанию

    Понимаете ли в чем дело. Вы перевели привод в РУЧНОЙ РЕЖИМ и сказали ему - работай. Ну не может в этом случая он быть отключенным ПЛК. Иначе какой же это РУЧНОЙ режим.
    Поэтому - переведите в дистанционный и запустите перемычкой.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Понимаете ли в чем дело. Вы перевели привод в РУЧНОЙ РЕЖИМ и сказали ему - работай. Ну не может в этом случая он быть отключенным ПЛК. Иначе какой же это РУЧНОЙ режим.
    Поэтому - переведите в дистанционный и запустите перемычкой.
    Не совсем так, а точнее - совсем не так. Я перевел его в ручной режим, отпустил его частоту до 24 Гц и ждал, что он отключит дополнительный (!) двигатель разомкнув реле, как было заложено в программе встроенного ПЛК.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    А зачем вам переходить в ручной режим ,когда в дистанцинном режиме можно перейти на другую частоту по сигналу с цифровых входов .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Настройка встроенного ПЛК ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 16:23
  3. не ясна схема подключения реле к ПКП1Т
    от cheh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения