    По умолчанию ПЛК110 - соотнесение выходов на устройстве

    Добрый день, товарищи. Достался мне ПЛК 110-24.60. Скачал инструкцию, взглянул на электромагнитные выходы и возникло пару вопросов :
    1. Не совсем понимаю, логики работы выходов, и как ими управлять :
    Безымянный.jpg
    Берем к примеру COM1/DO1 - обычная пара, и значит в конфигурации для пары этих контактов можно задать переменную типа bool, верно ли?
    А как быть с ключом COM5-DO5-DO6? Ему тоже задается одна дискретная переменная, при установке которой в true COM5 замыкается и с DO5 и с DO6? Какой тогда смысл в этом? Или можно завести сигнал на COM5, а для DO5 и DO6 задать две переменных типа bool, при включении которых в true, COM5 будет замыкаться или с DO5, или с DO6, или с ними обоими?
    2. Есть ли схема, на которой видно, какой физических выход ПЛК соответствует программному обозначению в CODESYS?
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Это просто разбито на группы.

  3. #3

    По умолчанию

    Логика работы и схема в голове сложилась, спасибо большое. Завтра приложу схему соотношения входов, может пригодится ищущим, хотя все оказалось до безобразия просто.
    Последний раз редактировалось alexusankov; 25.07.2015 в 22:01.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexusankov Посмотреть сообщение
    Логика работы и схема в голове сложилась, спасибо большое. Завтра приложу схему соотношения входов, может пригодится ищущим, хотя все оказалось до безобразия просто.
    Зачем эта схема , на корпусе разметка есть и в конфигураторе все достаточно наглядно .

Похожие темы

  1. кол-во дискр. выходов на ПЛК100-24.К
    от Губаев Фарид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 15:28
  2. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 15:10
  3. Адресация выходов в ПЛК110-60
    от Andrey Tishakov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 09:24
  4. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 10:04
  5. сколько РАЗДЕЛЬНЫХ выходов у ПЛК110-60
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •