Тема: ПЛК110 и обмен по Ethernet

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и обмен по Ethernet

    Имеется ПЛК110-30.Р-М и программное обеспечение АРМ, которая опрашивает ПЛК по ModbusTCP через Ethernet. Частота опроса 40-50мс. количество опрашиваемых регистров типа word - 160. Из-за ограничений пришлось добавить кроме существующего подмодуля TCP с номером порта 502, еще один подмодуль TCP c номером порта 503. АРМ видит ПЛК и отображает значения регистров. Проблема заключается в том, что в случайный момент времени происходит обрыв связи между ПЛК и АРМ. ТСP dumb показал что соединение по Ethernet есть, но данные от ПЛК не приходят. CPU не перегружен. Не могу определить в чем еще может быть проблема и почему постоянно происходят обрывы связи. Кто что думает на этот счет.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Было такое, если приостановить опрос секунд на 5 (не разрывая связь, думаю на арм так не сделаешь) и опять продолжить все восстановится.
    Я не поборол, увеличил время опроса, проблема ушла.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Да, нам тоже пришлось увеличивать время опроса в OPC-сервере и обрывы стали на много реже.

  4. #4
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Есть такой файл из службы поддержки.... ни единого разрыва .. это еще про dialap

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Есть такой файл из службы поддержки.... ни единого разрыва .. это еще про dialap
    не совсем понял что за файл и вообще о чем вы. Расскажите поподробней.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Вы зачем доводите клиента до исступления имоций?

  8. #8

    По умолчанию

    Все это круто но хотелось бы "услышать" конкретно причину такого поведения ПЛК, а не догадки

  9. #9

    По умолчанию

    Попробуйте прошивку 2.15.3, в ней поправлена работа ModBusTCP через конфигурацию ПЛК.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Попробуйте прошивку 2.15.3, в ней поправлена работа ModBusTCP через конфигурацию ПЛК.
    Это официальная прошивка? и где её взять? когда будет обещанная официальная прошивка?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 21:08
  2. ПЛК110, trace mode 6 по ethernet
    от shymok90 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:53
  3. ПЛК110 сбрасывает связь Ethernet?
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 13:10
  4. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
  5. обмен по Ethernet с CPU-686
    от tomilin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 17:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •