Тема: Управление пропорциональным гидравлическим клапаном

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    91

    По умолчанию Управление пропорциональным гидравлическим клапаном

    Здравствуйте.
    Требуется управлять пропорциональным гидравлическим клапаном. Напряжение питания в пределах 30В (12 либо 24В). Управляется клапан ШИМ сигналом и открывается пропорционально значению тока на входе. Ток на входе в пределах 0-2 А. Что посоветуете?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    На Вашем клапане один соленоид или два? Датчик положения золотника (обычно это LVDT) имется?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Вы модель привода клапана можете указать?
    Точную модель пока не знаю. Узнаю - укажу.

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    На Вашем клапане один соленоид или два? Датчик положения золотника (обычно это LVDT) имется?
    Думаю будет простой клапан с одним соленоидом с пружинным возвратом. Датчика положения золотника не будет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Клапан будет такой: http://www.hydraforce.com/Proport/Pr...-1_SP08-25.htm
    Управление по току с обратной связью (closed loop)

    Есть ли у Овна подходящий тип выходов?
    Последний раз редактировалось Serp; 13.07.2015 в 12:55.

  5. #5

    По умолчанию

    Вам усилитель сигнала нужен, выхода типа К 400ма держат.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    В руководстве к ПЛК100 вообще 150 мА указано для выходов типа К

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serp Посмотреть сообщение
    В руководстве к ПЛК100 вообще 150 мА указано для выходов типа К
    Использую 110ю серию.
    Сделайте простейший усилитель на одном транзисторе по схеме с ОК.
    Падение напряжения на 0,7в при ШИМ 100% погоды не сделает.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    я усилители на ттр менял.

  9. #9

    По умолчанию

    Сделай так.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2015-07-15_110529.gif 
Просмотров:	1071 
Размер:	9.1 Кб 
ID:	18987  
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.07.2015 в 11:00.

Похожие темы

  1. Управление пропорциональным клапаном
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 14:24
  2. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:26
  3. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:06
  4. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •