Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПЛК 100 в режиме генератора

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию ПЛК 100 в режиме генератора

    Использую ПЛК 100 для управления сервоприводом в импульсном режиме. Выходы 11, 12 ПЛК переведены в режим генератора. При частоте генерации 6500 Гц и выше сервопривод не воспринимает входные импульсы. Осциллограммы 11 выхода прилагаю. Это не вопрос, делюсь опытом. Может кому пригодится. И еще, генератор выдает кол-во импульсов N+1. Скважность 0,5
    1_0Hz.jpg2_2000Hz.jpg3_5000Hz.jpg4_7000Hz.jpg5_9000Hz.jpg6_10000Hz.jpg
    Скважность 0,1
    8_10kHz_01.jpg
    Последний раз редактировалось dima64; 10.07.2015 в 13:54.