Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПЛК 100 в режиме генератора

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию ПЛК 100 в режиме генератора

    Использую ПЛК 100 для управления сервоприводом в импульсном режиме. Выходы 11, 12 ПЛК переведены в режим генератора. При частоте генерации 6500 Гц и выше сервопривод не воспринимает входные импульсы. Осциллограммы 11 выхода прилагаю. Это не вопрос, делюсь опытом. Может кому пригодится. И еще, генератор выдает кол-во импульсов N+1. Скважность 0,5
    1_0Hz.jpg2_2000Hz.jpg3_5000Hz.jpg4_7000Hz.jpg5_9000Hz.jpg6_10000Hz.jpg
    Скважность 0,1
    8_10kHz_01.jpg
    Последний раз редактировалось dima64; 10.07.2015 в 13:54.

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    В ПЛК100 всего 6 выходов.. вы о чем? (если о ПЛК 110 то там время переключения 0,02 мс 50кГц или если вам меандр нужен получается 25кГц) судя по документации
    Последний раз редактировалось murdemon; 10.07.2015 в 15:03.

  3. #3
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    В ПЛК100 всего 6 выходов.. вы о чем? (если о ПЛК 110 то там время переключения 0,02 мс 50кГц или если вам меандр нужен получается 25кГц) судя по документации
    ПЛК100 с транзисторными выходами выходов не 6 а 12, так что все правильно.

  4. #4
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Тогда зависит только от времени цикла (Время выполнения цикла ПЛК Минимальное 250 мкс (нефиксированное),типовое от 1 мс) 1 мс - это 1000Гц или при заполнении 50% 500Гц максимум.. точно товарищ говорит про быстрые выходы на новом ПЛК110 (там по таймеру прерывания 20мкс запихивает таск и в нем меняем выход в каждом цикле и имеем 25кГц мендр... )

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    И еще, генератор выдает кол-во импульсов N+1. Скважность 0,5
    Интересно, что автор понимает под словом скважность ? Как известно, скважность импульсов теоретически может меняться от 1 до бесконечности, т.е. не может быть меньше 1.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.07.2015 в 16:39.

  6. #6

    По умолчанию

    Вольд 1 это тоже интересно. Подал напряжение и можешь считать скважность =1 Только недавно столкнулся

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Вольд 1 это тоже интересно. Подал напряжение и можешь считать скважность =1
    Именно так.

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Только недавно столкнулся
    Век живи — век учись.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.07.2015 в 13:56.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Ошибся с терминологией. Здесь вернее будет сказать "коэффициент заполнения". В данном случае имеется в виду отношение длительности импульса к периоду( 0,5=50%, 0,1=10%). Я просто снял осциллограммы выходного сигнала в различных режимах. Может кому-то будет полезно. Я так понимаю, что это генератор аппаратный и к времени цикла не привязан.
    Последний раз редактировалось dima64; 12.07.2015 в 13:55.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    Ошибся с терминологией. Здесь вернее будет сказать "коэффициент заполнения". В данном случае имеется в виду отношение длительности импульса к периоду( 0,5=50%, 0,1=10%). Я просто снял осциллограммы выходного сигнала в различных режимах. Может кому-то будет полезно. Я так понимаю, что это генератор аппаратный и к времени цикла не привязан.
    На ПЛК100 нет быстрых выходов в понимании аппаратного генератора, а на ПЛК110 их там 4.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Смотри Руководство по программированию ПЛК100/150/154
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf, стр.29.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. время генератора импульса
    от Николай_10 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 14:38
  2. ПЛК-100 р-м+ПЛК-100 р-м по Tcp/Ip
    от Alexandr85 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 21:02
  3. запуск генератора плк100 помогите
    от Михаил87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 13:52
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •