Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Сеть МДВВ

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Сеть МДВВ

    Сколько модулей МДВВ можно соединять в 485 сеть без повторителей?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    В сеть можно объединить до 32-х приборов.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dominox Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    такая проблема: При подключении к сети четвертого МДВВ-р ПЛК150 издает неприятный непрекращающийся сигнал. С чем это может быть связано? Приборы куплены в 2008 году. Все они подключены по модбасу.
    А если отключить какой-либо из модулей, сигнал прекращается? А при сбросе питания? Приведите, пожалуйста схему подключения и прокт с настройками МДВВ.

  4. #4

    По умолчанию

    Отключение питания не помогает - звук не прекращается. Приборы соединены последовательно. Лампы rs-485 мигают у всех приборов.
    проект прилагается.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 4mdvv.rar (14.0 Кб, Просмотров: 229)

  5. #5

    По умолчанию

    Попробовал соединится по протоколу ОВЕН - вроде бы всё работает штатно.
    Прошу помочь. СПС.

  6. #6

    По умолчанию

    Вы пытаетесь использовать контроллер с ограниченной лицензией, а переменных в области I/O больше, чем позволяет лицензия. Вот и вылезают всякие глюки.
    Всем рекомендую последние переменные в конфигурации (для областей %I, %Q) именовать, тогда всё сразу вылазит.

    90 % странностей в поведении ПЛК связанно как-раз с попытками сэкономить 10$

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо. Я так понял что без лицензии могу использовать только 40 входов.
    У меня еще одна задача: Есть вакууметр собственного производства, и его нужно пристроить в эту сеть. Протокол - модбас rtu, скорость -19200.
    Если у кого были подобные задачи - подскажите как бы это устроить.

  8. #8

    По умолчанию

    Вставляете мастер, настраиваете адрес устройства, адреса и команды для чтения переменных и работаете.

  9. #9

    По умолчанию

    Пробовал. Работает, но только если в сети нет мдвв.

  10. #10

    По умолчанию

    А МДДВ тоже на RTU?