Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: Сеть МДВВ

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dominox Посмотреть сообщение
    тут еще проблема обнаружилась. При подключении нашего прибора в сеть, начинают меняться значения маски входов МДВВ, вслед за изменениями register input module нашего прибора.
    Кто знает как исправить?
    Для начала, поищите ошибку в конфигурации ПЛК.
    Создайте отдельный проект с пустой программой. Настройте в нем опрос этого МДВВ и вашего прибораи проверьте, как они работают в такой простой системе.

  2. #22

    По умолчанию

    В пустой программе никаких аномалий не наблюдается. Программа большая, писать заново очень не хотелось бы. Что посоветуете?
    Спасибо.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dominox Посмотреть сообщение
    В пустой программе никаких аномалий не наблюдается. Программа большая, писать заново очень не хотелось бы. Что посоветуете?
    Спасибо.
    Гм, отлаживать.
    Попробуйте, проверить работу проекта по частям, чтоб понять, кто вносит ошибку. В частности, постепенно добавляйте необходимые переменные для обмена в конфигурации ПЛК. Скорее всего, причина все-таки в том, что вы где-то проявили невнимательность и ошиблись.