Тема: Подключение ТРМ132 к OPC серверу Lectus.

  1. #1

    По умолчанию Подключение ТРМ132 к OPC серверу Lectus.

    Здравствуйте.
    Пытаюсь подключить ТРМ132 к OPC серверу Lectus.

    Параметры обмена с ЭВМ:
    Скорость обмена - 9,6;
    Длина слова данных (бит) - 8;
    Состояние бита четности - no;
    Количество стоп битов -1
    Длина сетевого адреса - 8
    Базовый адрес прибора - 0
    Количество фильтров сообщения - 0
    Протокол - Modbus RTU

    Термодатчик подключен к 1 входу.
    Lectus вроде видит прибор, но в поле значения отображает почему-то цифру 2, а не температуру.

    Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы увидеть в Lectus температуру.

  2. #2

    По умолчанию

    Пробовал еще и такие настройки:



    но все равно что-то не то.

  3. #3

    По умолчанию

    Адрес устройства ставил 0, на скрине ошибся. Также пробовал 8 (менял в приборе и Lectus)

  4. #4

    По умолчанию

    Поправил адрес и вот что он выдает:


  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от astrgan Посмотреть сообщение
    Поправил адрес и вот что он выдает:

    ПОЧЕМУ FLOAT???

    Как раз в первом посте все было правильно,
    Цитата Сообщение от astrgan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пытаюсь подключить ТРМ132 к OPC серверу Lectus.
    Термодатчик подключен к 1 входу.
    Lectus вроде видит прибор, но в поле значения отображает почему-то цифру 2, а не температуру.

    Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы увидеть в Lectus температуру.
    Ну почти правильно
    Ведь в регистре "0" -хранится количество знаков после запятой, по этому и читается 2
    Захват-2.png
    А вот нужное Вам значение температуры находится в регистре с адресом "1". И при чем значение не Float, а Integer (2 байта)
    Изображения Изображения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. СП270 и Lectus OPC
    от Yurii в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 11:02
  2. трм132+Master OPC+ MasterSCADA. Есть проблема.
    от ganz72 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 16:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 12:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •