    Уважаемые коллеги!
    Столкнулся с определенной проблемой:
    Имеем:
    1) ПЧВ205-22К-В
    2) Насос с двигателем 22 кВт, 380В, 40А
    3) Работает на поддержание заданного давления в системе.
    Итак:
    Двигатель разгоняется до определенной частоты (до 40 Гц) и начинают выскакивать ошибки: W7, W13. Также встречались W12 и W59.
    В параметре 16-37 максимальный ток инвертора значится как 63А, по факту ошибки начинаются при достижении номинального тока двигателя, т.е. 40А.
    Пробовал ставить ограничение момента по максимуму (400%), время разгона 40 секунд - всё это не помогает.
    Реально устранить проблему помогает только ограничение максимальной частоты до 33-35 Гц, но меня это не устраивает.
    Вопрос: почему двигатель не работает при номинальном токе? в процессе пуска, т.к. время разгона очень большое - ток номинальных значений не превышает.
    С уважением, Андрей.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    А где написано про 63А?
    ПЧВ205-22К-В номинальный выходной ток 42,5.

  3. #3

    По умолчанию

    Информационный параметр 16-37 (макисмальный ток ПЧВ, А), он предназначен только для просмотра.
    Я так понимаю, что авария W13 (превышен предел пикового тока инвертора) должна срабатывать ну никак не по номинальному току.

  4. #4

    По умолчанию

    Как изменяется в процессе пуска параметр 16-14?

  5. #5

    По умолчанию

    Первые несколько секунд растет, с кратким скачком примерно до 25А, потом снова падает до 10А и продолжает плавно нарастать, пропорционально частоте и примерно после 40А (может 40+3) происходят аварии.

  6. #6

    По умолчанию

    С частотными регуляторами Овен работать не приходилось. Высскажу пару общих замечаний:
    1. В насосах потребляемая мощность пропоциональна третьей степей частоы. Поэтому частотник легко стартует с нулевой частоты без перегрузки. А при подходе к 40 Гц вполне возможны перегрузки.
    2. Проверьте потребляемый ток при включении насоса без частотного регулятора при реальной нагрузке.
    Может быть насос изначально перегружен!
    3. Если выполнени пункта 2 затруднено (лень производить перекоммутации) , то ограничьте нагрузку на насос путем перекрытия задвижки после насоса. После получения разгона до нужной частоты увеличивайте нагрузку (открывайте задвижку) и контролируйте потребляемый ток.
    3. Если используете встроенный ПИД- регулятор преобразователя, то время разгона-торможения не должно влиять на скрость набора частоты. здесь работают коэффициенты ПИД-регулятора и "скорость выхода на уставку".
    4. Исключить пергрузку частотника, если при выполнении пунктов 2 или 3 ток, потребляемый двигателем, не превышает допустимыых значений, можно за счет правильной настройки ПИД- регулятора - снижения его динамических характеристик.
    5.Если в списке параметров Вашего частотника присутствует такой параметр, как "компенсация скольжения", то установите его в 0. Это позволит снизить потреблляемый ток. В ПИД регуляторах компенсация скольжения не нужна.
    Все выше приведенное проверено на личном опыте при настройке частотных регуляторов Altivar и Lenze на насосах и вентиляторах до 100 кВт.
    Последний раз редактировалось xtc; 08.07.2015 в 09:47.

  7. #7

    По умолчанию

    По п.5 сразу скажу, что не получится. Параметр компенсации скольжения есть в ПЧ, но только при условии размокнутого контура ОС. В моем случае контур замкнутый и параметр не активен.
    Касаемо ПИД-регулятора похоже всё-таки тоже не совсем так. Время разгона при пуске, при условии недостижении уставки заданного давления (насос стремится разогнаться на максимальную частоту), имеет место быть. Так как проверял разное время пуска - уверен наверняка.
    По измерениям тока сообщу позже.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asrudakov Посмотреть сообщение
    По п.5 сразу скажу, что не получится. Параметр компенсации скольжения есть в ПЧ, но только при условии размокнутого контура ОС. В моем случае контур замкнутый и параметр не активен.
    Касаемо ПИД-регулятора похоже всё-таки тоже не совсем так. Время разгона при пуске, при условии недостижении уставки заданного давления (насос стремится разогнаться на максимальную частоту), имеет место быть. Так как проверял разное время пуска - уверен наверняка.
    По измерениям тока сообщу позже.
    По пункту 5 имелась в виду работа частотника, управляемого током или напряжением от внешнего ПИД-регулятора.
    По поводу пункта 3 в моем случае было именно так.
    Настройка регулятора должна производиться в первую счередь, путем изменения Ти и Кп. Диф составляющая для насосов обычно не используется.Но это еще более "общие" рекомендации,которые даны без привязки к Вашему частотнику и отсутствии уверенности в использовании встроенного ПИД-регулятора.
    Последний раз редактировалось xtc; 08.07.2015 в 10:43.

  9. #9

    По умолчанию

    При прямом пуске (без ПЧ + закрытая задвижка) ток разово подскакивает до 80А, затем снижается до 22А. И по мере открытия задвижки до состояния полностью открытой растет примерно до 40-45А (на каждой фазе ток немного различается).
    При пуске с ПЧ на закрытую задвижку разгоняется до 45 Гц и потом опять выскакивает авария, ток в этом случае также порядка 40-45А. То есть по факту: с ПЧ двигатель на 50 ГЦ вообще не доходит, только без ПЧ.
    Думаете, попробовать поменять настройки пропорц.коэфф-та и времени интегрирования? Я так понимаю время надо увеличивать?

  10. #10

    По умолчанию

    Получается, что у Вас насос при включении без частотника работает на полную мощность или даже слегка ее превыщает. Я бы порекомендовал немного прикрыть задвижку, чобы ток был чуть меньше номинального. Или применить более мощный преобразователь. Получить в Вашем случае "резвый" регулятор не получится, так как на разгонах ток будет превышать номинальный. Обычно частотники относительно долго выдерживают полуторакратную перегрузку и этот параметр есть в технических данных на преобразователи. Начните настройку со значительного увеличения Ти. Кп нужно изменять тоже в направлении уменьшенмя его влияния. Методику настройки ПИД регуляторов можно найти на этом форуме или из других мсточников.
    Последний раз редактировалось xtc; 08.07.2015 в 12:15.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. преобразователи частоты ПЧВ
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 16:43
  2. ПЧВ и двухскоростной двигатель
    от pahenziy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 07:03
  3. ПЧВ и однофазный асинхронный двигатель
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 01:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •