Тема: Подключение термосопротивлений к ТРМ

  1. #11
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    При превышении какой длинны подключаемого провода к термосопротивлению, подключение выполнять по трехпроводной схеме?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    При превышении какой длинны подключаемого провода к термосопротивлению, подключение выполнять по трехпроводной схеме?
    Не от этого плясать надо! Если не ошибаюсь ТРМы могут до 15 Ом компенсировать, смотрите удельное сопротивление проводов, от себя лишь добавлю, что при сечении жил 0,75 мм2, это более 100м, что очень много! Короче от 0 до 100 м, далее не стоит датчики располагать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.06.2016 в 19:26.

  3. #13
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Спасибо, за ответ! Но я не совсем правильно сформулировал вопрос, от 0 до 100м это по трехпроводной как я понимаю, мне интересно по двух проводной какая максимальная длинна возможна, чтобы показания отличались от действительных не более чем на 1-2 градусов. У меня на работе стоят конвеерные машины пришедшие с Китая, длинна проводов для термосопротивлении наибольшая около 10 метров и подключены они по заводскому по двухпроводной, правильно ли это

  4. #14

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    У меня на работе стоят конвеерные машины пришедшие с Китая, длинна проводов для термосопротивлении наибольшая около 10 метров и подключены они по заводскому по двухпроводной, правильно ли это
    Неправильно, но надо учитывать, какое сопротивление имеют датчики, какое сопротивление имеет соединительный кабель, какая точность измерения допустима.

  6. #16

    По умолчанию

    Часто встречаются Pt1000 на двухпроводке, может, их для того и придумали? На этом китайском конвейере не они? А уж NTC и PTC и не встретишь с трехпроводкой. Да и Овеновские датчики выпускаются в исполнении для двухпроводного подключения, с двумя клеммами.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 12.06.2016 в 22:28.

  7. #17
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    Неправильно, но надо учитывать, какое сопротивление имеют датчики, какое сопротивление имеет соединительный кабель, какая точность измерения допустима.
    Допустимо 1-2 градуса.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Показания термосопротивлений
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 20:41
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 10:24
  3. Установка термосопротивлений
    от Егорий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 10:24
  4. ПЛК150 конфигурация термосопротивлений
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 16:12
  5. длина чувствительного элемента термосопротивлений
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 10:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •