При превышении какой длинны подключаемого провода к термосопротивлению, подключение выполнять по трехпроводной схеме?
При превышении какой длинны подключаемого провода к термосопротивлению, подключение выполнять по трехпроводной схеме?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.06.2016 в 19:26.
Спасибо, за ответ! Но я не совсем правильно сформулировал вопрос, от 0 до 100м это по трехпроводной как я понимаю, мне интересно по двух проводной какая максимальная длинна возможна, чтобы показания отличались от действительных не более чем на 1-2 градусов. У меня на работе стоят конвеерные машины пришедшие с Китая, длинна проводов для термосопротивлении наибольшая около 10 метров и подключены они по заводскому по двухпроводной, правильно ли это
Вот здесь почитай: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24637
Часто встречаются Pt1000 на двухпроводке, может, их для того и придумали? На этом китайском конвейере не они? А уж NTC и PTC и не встретишь с трехпроводкой. Да и Овеновские датчики выпускаются в исполнении для двухпроводного подключения, с двумя клеммами.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 12.06.2016 в 22:28.