Здравствуйте! Можно ли подключать к ТРМ 201 Овен, термосопротивления с двух проводной схемой подключения, то есть будет ли корректно измеряться температура, с учетом длинны и сечения провода от термосопр. к ТРМ?
Здравствуйте! Можно ли подключать к ТРМ 201 Овен, термосопротивления с двух проводной схемой подключения, то есть будет ли корректно измеряться температура, с учетом длинны и сечения провода от термосопр. к ТРМ?
Вполне допустимо корректно по двухпроводной схеме, если конечно это не лабораторные измерения..
alex55 Спасибо! Наверно тогда можно к измерителю с четырех проводной схемой подключать термосопротивления со схемами: 2-х проводными,3-х ну и соответственно 4-ех, только делать правильно перемычки и наоборот, например к ТРМ 201 Овен подключить термосопротивление с 4-ех проводной схемой, то есть одна клемма останется без подключения,так как к ТРМ 201 подключаются ТС с трехпроводными схемами?
Последний раз редактировалось EVGEN_; 04.07.2015 в 09:08.
Просто соотнесите сопротивление датчика и соединительной линии, и сами сможете сделать выводы. К примеру, у вас ТСМ50 и линия с сопротивлением 5 Ом. Как думаете, сколько градусов покажет прибор? Достаточно глянуть градуировочную таблицу.
Трех и четырехпроводные схемы компенсируют сопротивление линии. Причем трехпроводная схема работает, исходя из предположения, что жилы кабеля имеют одинаковое сопротивление, поэтому желательно кабель подключать непосредственно к клеммам прибора, минуя клеммник шкафа и внутренний монтаж, если вы не можете гарантировать одинаковое сопротивление проводников в шкафу.
Четырехпроводное подключение компенсирует сопротивление обоих жил кабеля, независимо от разброса сопротивлений жил кабеля.
Это я читал в интернете в чем у них отличие(схем подключения), только будет ли нормально измерять тот же ТРМ по выше написанному моему вопросу.
Смотря что вы подразумеваете под "нормально". Вы имеете в виду погрешность? Тогда, зная длину и сечение кабеля и тип датчика, можете сами прикинуть влияние кабеля на погрешность измерения. Надо учесть и влияние температуры на сам кабель, он ведь тоже имеет ТКС. А на некоторых объектах температура может меняться зимой/летом на десятки градусов.
Скажем так, сопротивление проводов опустим, мне важно ТРМ с 4-х проводной схемой будет ли корректно работать или предназначено ли работать с другими 3х,2х проводными ТермоСопротив., как бы например работало: ТРМ 201 и Pt 100(и ТРМ 3-х проводная и Pt 100 3-проводная), измерения не лабораторные
А где четырехпроводное подключение ТРМ201? Я вижу только трехпроводное.
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm201/99396538
По двухпроводной схеме работать будет. Просто перемыкаете 9 и 10 клеммы. Если кабель длинный, выбираете сечение побольше.
это если маленькая длинна кабеля, а если кабель большой(длинна), то между 9 и 10 клеммой ставите сопротивление равное сопротивлению жилы умноженное на 2, как вариант в ТРМ есть поправка, как говорил барон Мюнхаузен, безвыходных ситуаций не бывает...Просто перемыкаете 9 и 10 клеммы.