Тема: Подключение термосопротивлений к ТРМ

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию Подключение термосопротивлений к ТРМ

    Здравствуйте! Можно ли подключать к ТРМ 201 Овен, термосопротивления с двух проводной схемой подключения, то есть будет ли корректно измеряться температура, с учетом длинны и сечения провода от термосопр. к ТРМ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Вполне допустимо корректно по двухпроводной схеме, если конечно это не лабораторные измерения..

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    alex55 Спасибо! Наверно тогда можно к измерителю с четырех проводной схемой подключать термосопротивления со схемами: 2-х проводными,3-х ну и соответственно 4-ех, только делать правильно перемычки и наоборот, например к ТРМ 201 Овен подключить термосопротивление с 4-ех проводной схемой, то есть одна клемма останется без подключения,так как к ТРМ 201 подключаются ТС с трехпроводными схемами?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 04.07.2015 в 09:08.

  4. #4

    По умолчанию

    Просто соотнесите сопротивление датчика и соединительной линии, и сами сможете сделать выводы. К примеру, у вас ТСМ50 и линия с сопротивлением 5 Ом. Как думаете, сколько градусов покажет прибор? Достаточно глянуть градуировочную таблицу.
    Трех и четырехпроводные схемы компенсируют сопротивление линии. Причем трехпроводная схема работает, исходя из предположения, что жилы кабеля имеют одинаковое сопротивление, поэтому желательно кабель подключать непосредственно к клеммам прибора, минуя клеммник шкафа и внутренний монтаж, если вы не можете гарантировать одинаковое сопротивление проводников в шкафу.
    Четырехпроводное подключение компенсирует сопротивление обоих жил кабеля, независимо от разброса сопротивлений жил кабеля.

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Это я читал в интернете в чем у них отличие(схем подключения), только будет ли нормально измерять тот же ТРМ по выше написанному моему вопросу.

  6. #6

    По умолчанию

    Смотря что вы подразумеваете под "нормально". Вы имеете в виду погрешность? Тогда, зная длину и сечение кабеля и тип датчика, можете сами прикинуть влияние кабеля на погрешность измерения. Надо учесть и влияние температуры на сам кабель, он ведь тоже имеет ТКС. А на некоторых объектах температура может меняться зимой/летом на десятки градусов.

  7. #7
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Скажем так, сопротивление проводов опустим, мне важно ТРМ с 4-х проводной схемой будет ли корректно работать или предназначено ли работать с другими 3х,2х проводными ТермоСопротив., как бы например работало: ТРМ 201 и Pt 100(и ТРМ 3-х проводная и Pt 100 3-проводная), измерения не лабораторные

  8. #8

    По умолчанию

    А где четырехпроводное подключение ТРМ201? Я вижу только трехпроводное.
    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm201/99396538
    По двухпроводной схеме работать будет. Просто перемыкаете 9 и 10 клеммы. Если кабель длинный, выбираете сечение побольше.

  9. #9
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А где четырехпроводное подключение ТРМ201? Я вижу только трехпроводное.
    Это так сказать к примеру, попадались в нете такие измерители вот и возник такой вопрос, Овен таких я тоже не видел.
    Eugene.A Спасибо за ответы!

  10. #10

    По умолчанию

    Просто перемыкаете 9 и 10 клеммы.
    это если маленькая длинна кабеля, а если кабель большой(длинна), то между 9 и 10 клеммой ставите сопротивление равное сопротивлению жилы умноженное на 2, как вариант в ТРМ есть поправка, как говорил барон Мюнхаузен, безвыходных ситуаций не бывает...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Показания термосопротивлений
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 20:41
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 10:24
  3. Установка термосопротивлений
    от Егорий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 10:24
  4. ПЛК150 конфигурация термосопротивлений
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 16:12
  5. длина чувствительного элемента термосопротивлений
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 10:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •