Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Умный дом + огород.

  1. #1

    По умолчанию Умный дом + огород.

    Добрый день!
    Есть задача автоматизировать дом + огород.
    ИД: 48 AI RTD и 4..20мА;
    16DI 24V;
    16DO Relay
    Характеристики контроллера не должны уступать контроллеру S7-1214C. Хочу рассмотреть вариант удешевления проекта за счет "импортозамещения"))).

    Подобрал следующие оборудование:
    ПЛК-160 -1 шт.;
    МВ-110-8А - 8 шт.;
    МВ-110-16Д - 1 шт.;
    МУ-110-16Р - 1 шт.
    Схема предпологается следующая:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20150702_141202.jpg 
Просмотров:	641 
Размер:	488.2 Кб 
ID:	18847

    Хотел услышать мнение "бывалых" а так же специалистов компании о правильности подбора оборудования и надежности системы (по сравнению с S7).
    1. Надежная получается ли система в плане зависаний оборудования?
    2. По какому протоколу лучше всего опрашивать модули для более шустрой работы?
    3. Какие трудности могут возникнуть при реализации системы?

    Бегло пробежавшись по форуму нашел не мало тем где народ жалуется на зависание контроллеров, модулей МВ110 + горят входа. Все ли так страшно на самом деле?
    Или если средства позволяют то делать лучше на Siemens?

    Буду благодарен за любую информацию.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Я бы заменил ПЛК160 на ПЛК110.
    По поводу зависаний, у меня за 3 года эксплуатации ОВЕН (ПЛК110, 150, СПК, модули) их еще пока небыло.
    Опрашиваю модули по Modbus.

  3. #3

    По умолчанию

    Вы просто больше привыкли с ними работать? Есть больше примеров реализации разных задач? Почему следует заменить 160 на 110?
    Какие преимущества и недостатки кроме цены?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    160-й нормальный контроллер, кроме слета программы он ни чем не отличается от 110, но во первых техподдержка докладывала, что проблему устранили, во вторых для дома, когда можно если что залить прогу по новой, это не проблема
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    заменить мв и му на пр с прми? но тут надо считать, это уж вам виднее.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    У меня зафиксировано было три проблемы именно со 160-м
    1. Неимоверно долгая загрузка загрузочного сектора 10 - 20 мин
    2. Один раз накрылся так, что при подключении выдавал "Ошибка выбора целевой платформы"
    3. В одной из партий был такой косяк, загрузочый сектор грузился и писал "загрузка успешна", при перезагрузке писал что нет программы. Отвезли в Овен, там сменили прошивку, чем и починили...

    Может именно мне так повезло, но осадок нехороший.
    С ПЛК110 - все пучком. Ни разу не подводил.
    а Вы не сильно увлекаетесь терминологией ПК, меньше надо смотреть через терминал за аыводом процесса загрузки, если проблема решилась установкой по новой прошивки, не промелькнула мысль, что Вы сами могли угробить флеш собственными руками
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    прошивку можно самостоятельно сменить, ну это видимо только замкадышам доступно
    я просто не понимаю, почему осадок остался у Вас, а контроллер должен не найти своего покупателя
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Возник еще один вопрос. Есть ли у Овена какая-нибудь диагностика? Например если пропадет связь с одним из модулей МВ или МУ? Обрыв сигнального провода?

  9. #9

    По умолчанию

    Созрел еще один интересный вопрос. Модули МВ и МУ будут устанавливаться на дачном участке (теплица, отдельные шкафчики, котельная), контроллер будет находится дома. Существует ли какая -нибудь грозозащита? Провода 485 не везде будут идти под землей. Как обезопасить себя от выхода оборудования из строя во время грозы (к сожалению это частое явление в последнее время).

  10. #10

    По умолчанию

    Использовать трубы металлические.

Похожие темы

  1. Умный дом на ПЛК110
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 11.05.2022, 13:24
  2. Умный дом на Модус 5684-0
    от Николай58dec в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 15:30
  3. Простой умный дом
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 12:23
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 22:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •