Тема: ПЛК160-СП270 - нет связи

  1. #1

    Lightbulb ПЛК160-СП270 - нет связи

    При загрузке проектов и подключении пишет на экране панели Потеря связи
    PLK адресс №1
    никак не могу сдать обьект выручте !!!!плиз!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip MULTIK.zip (45.3 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: zip SP270.zip (123.5 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось egik; 30.06.2015 в 14:50.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egik Посмотреть сообщение
    При загрузке проектов и подключении пишет на экране панели Потеря связи
    PLK адресс №1
    никак не могу сдать обьект выручте !!!!плиз!
    Ну нельзя же так бездумно делать.
    1. В ПЛК в настройках порта скорость 115200 и отсутствие контроля четности
    Захват-3.png
    2. А порт панели имеет скорость 9600 и включен контроль четности.
    Захват-1.png

    Кроме того в настройках порта ПЛК выбран режим Modbus ASCII, а для порта панели - Modbus RTU.

    В настройках порта панели сделать так
    Захват-2.png
    Для порта ПЛК установить режим Modbus RTU
    Захват-4.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Да эти настройки я уже поменял загрузил с ними нет связи пишет хоть убей!эт видно настройки до изменения я скинул извените!

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egik Посмотреть сообщение
    Никак!ниче не могу придумать кручу верчу!
    Все работает, я проверил.
    Вы какой кабель для подключения панели к ПЛК используете?
    И в какой порт ПЛК подключили кабель, согласно Вашим настройкам в ПЛК задан порт "Debug RS232".
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egik Посмотреть сообщение
    а где можно исправить на порт plk rs232?не знаете?
    1. Удалить порт Debug
    Захват-5.png
    2. Добавить RS232
    Захват-6.png

    3. Не забыть исправить на Modbus RTU!!
    Захват-7.png

    Для справки можно использовать RS232 Debug, только кабель должен быть КС2 или в КС1 удалить перемычку, а для подключения к плк из КДС использовать Ethernet
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    все работает!спасибо большое за помощь!сам себя завел в тупик!спасибо помогли разобраться!)))

Похожие темы

  1. Нет связи с ПЛК!!!
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:59
  2. Нет связи!!!
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:47
  3. МДВВ, нет связи
    от ward в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 12:08
  4. СП270 нет связи, мигает
    от XopHeT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:22
  5. ПЛК150 нет связи
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 15:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •