    По умолчанию Помогиите

    Создал проект, изначально все адреса регистров были нулевыми, загрузил в панель - все работает. Потом исправил адреса регистров на нужные - пытаюсь загрузить - не грузится, т.е. загрузка инициализируется, на панели появляется Downloading... и все, процесс через какое-то время прерывается по тайм-ауту. Что не так?
    Проект прилагаю, версия конфигуратора 6.4f.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Еще раз проверьте кабель, и скорее всего в ремонт.
    И обязательно обновите конфигуратор

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    Создал проект, изначально все адреса регистров были нулевыми, загрузил в панель - все работает. Потом исправил адреса регистров на нужные - пытаюсь загрузить - не грузится, т.е. загрузка инициализируется, на панели появляется Downloading... и все, процесс через какое-то время прерывается по тайм-ауту. Что не так?
    Проект прилагаю, версия конфигуратора 6.4f.
    Попробуйте версию конфигуратора 65e. Если не поможет - неисправность панели. У меня ваш проект загрузился. Ну и кабель, конечно, проверьте.

  4. #4

    По умолчанию

    C версией 65k все загрузилось. А чем она отличается от 65e, только тем что теперь не тормозит ввод данных?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    C версией 65k все загрузилось. А чем она отличается от 65e, только тем что теперь не тормозит ввод данных?
    да, только этим

  6. #6

    По умолчанию

    аналогичная ситуация: поект записался несколько раз в ИП320 без проблем, но при очередной загрузке конфигуратор сказал:"беру таймаут, проверьте связь". последующие попытки связать ПК с ИП320 закончились точно так-же. при этом ИП пишет "download", т. е. вроде как понимает, что её хотят загрузить. проборвал разные версии конфигураторов на разных ПК - без результата.
    проект простейший: отображение значения 1 регистра, подключение напрямую к МВА. связь по RS485 - без проблем.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pln14 Посмотреть сообщение
    аналогичная ситуация: поект записался несколько раз в ИП320 без проблем, но при очередной загрузке конфигуратор сказал:"беру таймаут, проверьте связь". последующие попытки связать ПК с ИП320 закончились точно так-же. при этом ИП пишет "download", т. е. вроде как понимает, что её хотят загрузить. проборвал разные версии конфигураторов на разных ПК - без результата.
    проект простейший: отображение значения 1 регистра, подключение напрямую к МВА. связь по RS485 - без проблем.

    Версия конфигуратора лучше последняя 6.5К
    Проверьте кабель программирования, не отвалился ли какой-нибудь контакт
    Распайка
    2--------3
    3--------2
    5--------5
    7--------7

  8. #8

    По умолчанию

    Ещё добавлю, что похожая ситуация может возникнуть, когда ИП320 работает с ПЛК по RS485, когда ПЛК мастер. если не отрубить ПЛК, то панель может бесконечно висеть в состоянии download, даже если остановлено выполнение программы ПЛК. Как только ПЛК отключён, сразу происходит загрузка без проблем. Если панель-мастер, не знаю что будет, не пробовал. Так что обновление панели с остановом проги на месте её будущей работы получается проблематично. Надеюсь, не потребуется.

  9. #9
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зуйков Александр Посмотреть сообщение
    Ещё добавлю, что похожая ситуация может возникнуть, когда ИП320 работает с ПЛК по RS485, когда ПЛК мастер. если не отрубить ПЛК, то панель может бесконечно висеть в состоянии download, даже если остановлено выполнение программы ПЛК. Как только ПЛК отключён, сразу происходит загрузка без проблем. Если панель-мастер, не знаю что будет, не пробовал. Так что обновление панели с остановом проги на месте её будущей работы получается проблематично. Надеюсь, не потребуется.
    Интересное у Вас наблюдение. А поподробнее можете объяснить? Какой ПЛК, к каким портам чего подключаете?
    Я такого эфекта ниразу не наблюдал.

  10. #10

    По умолчанию

    ПЛК100. Подключение, как уже было сказано, через RS485. Т.е. А и В на ПЛК и в адаптере, втыкаемом в DB9 панели. Использован Modbus-RTU и ПЛК-мастер, взаимодействие по команде либо по изменению в разных UMD (Еще на линии висят МВА-по времени и МВУ-по команде). Причем через одну панель прошло 3 ПЛК разных лет выпуска. Один перепрошитый на 2.02 еще из первых партий и два закупленных осенью, прошивка 2.02 от завода. Иногда при остановленной программе запись в панель все таки проходит, но только наполовину или около того (не круглое число процентов) и все равно останавливается, продолжение опять же после отключения ПЛК или сброса провода с клеммы А или В на ПЛК.