Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Автоматизация сушки белья в минипрачечной

  1. #1

    По умолчанию Автоматизация сушки белья в минипрачечной

    Добрый день, уважаемые коллеги.

    Имеется помещение для сушки белья в минипрачечной. Размер 2*2*2 метра.
    Нужна автоматизация для управления нагревателем и вытяжкой.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать? На ПР110?
    Последний раз редактировалось НТС; 26.06.2015 в 14:54.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НТС Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые коллеги.

    Имеется помещение для сушки белья в минипрачечной. Размер 2*2*2 метра.
    Нужна автоматизация для управления нагревателем и вытяжкой.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать? На ПР110?
    ТРМ + ПР110 или ПР114 + НТП, к этому + датчик температуры.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    ТРМ + ПР110 или ПР114 + НТП, к этому + датчик температуры.
    Василий, спасибо! Еще вопросик- останов будет производится по влажности 15%. Соответственно к этому набору + датчик влажности?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НТС Посмотреть сообщение
    Василий, спасибо! Еще вопросик- останов будет производится по влажности 15%. Соответственно к этому набору + датчик влажности?
    Если по влажности, то да + датчик влажности.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2014
    Адрес
    РФ, Красноярск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Что-то Вы ребята усложняете, имхо.... Берем датчик влажности с сухим контактом. У меня был Regin, но дороговат он. Думаю есть дешевле. Последовательно в цепь с этим датчиком ставим реле с двумя группами контактов. Одна группа (НО) замыкает контакт "Пуск" на терморегуляторе (например ТРМ500). Датчик температуры к нему - какой понравится, благо его возможности позволяют. Выход - хочешь ПИД, хочешь On/Off. Второй контакт реле (тоже НО) замыкает цепи питания обмотки контактора вытяжки. Все. ПР110 тут лишнее, имхо.... При этом, второй выход ТРМ 500 можно использовать, например, для тревожной сигнализации (например при перегреве ТЭН, хотя теплозащиту никто не отменял, но так надежнее). Как только влажность опустится до требуемого значения, датчик влажности разомкнет цепь питания реле и все остановится.
    Последний раз редактировалось Алексей (Яр-Климат); 26.06.2015 в 16:57. Причина: опечатка

  6. #6

    По умолчанию

    Алексей, спасибо за вариант, он тоже рабочий, но по-моему дороже получается, один датчик с сухими контактами чего стоит. Остановились пока на варианте: датчик темп/влажности Рэлсибовский с токовыми выходами (надеюсь можно это писать- ДВТ-03.ТЭ) + ПР114.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2014
    Адрес
    РФ, Красноярск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Дело Ваше, я не навязываюсь ) Просто исхожу из простоты обслуживания и ремонтопригодности конечного устройства. А так - каждый решает сам )

Похожие темы

  1. нужна помощь в оборудовании сушки по дереву
    от Е.Ю.Ф. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2022, 11:49
  2. автоматизация элеватора
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 17:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 19:28
  4. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:02
  5. автоматизация солнечника
    от леня в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 16:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •