Тема: Защиты релейного выхода. Как правильно и разумно?

  1. #1

    По умолчанию Защиты релейного выхода. Как правильно и разумно?

    Имеем МУ110-16Р и управляем им приводами шаровых кранов - 0,15А 220в.
    Приводы в не очень ласковых условиях установлены - наверно, есть смысл защитить их плавкими предохранителями - вопрос какими, чтобы удобно монтировались в шкафу?
    второй вопрос - есть ли смысл при такой индуктивной нагрузке заниматься защитой контактов реле RC цепочками - или ток мизерный и можно пренебречь?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Второй вопрос - есть ли смысл при такой индуктивной нагрузке заниматься защитой контактов реле RC цепочками - или ток мизерный и можно пренебречь?
    Ставить RC-цепочки есть смысл всегда.

  3. #3

    По умолчанию

    нашел график для расчета параметров цепочки - получил 2nF и 300 Ом - готовых таких не нашел. Можно использовать 0,1мкф и 100 Ом?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    нашел график для расчета параметров цепочки - получил 2nF и 300 Ом - готовых таких не нашел. Можно использовать 0,1мкф и 100 Ом?
    Конечно можно.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Для предохранителей удобно использовать клеммники с держателями предохранителей. Что-то типа такого.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Для предохранителей удобно использовать клеммники с держателями предохранителей. Что-то типа такого.
    Спасибо, именно такое и искал.

    А какая практика по защите по питанию ПЛК и модулей ввода-вывода? Есть смысл ставить отдельные предохранители?

  7. #7

    По умолчанию

    А какая практика по защите по питанию ПЛК и модулей ввода-вывода? Есть смысл ставить отдельные предохранители
    смысл их дублировать, в приборах внутри 99% стоят ужо

  8. #8

    По умолчанию

    Внутренние менять сложно и индикации нет - а на внешнем с индикацией сразу будет видно в чем причина.
    Внутренние часто сгорают? Как практика?

  9. #9

    По умолчанию

    как правило, если сгорел предохранитель, дело не заканчивается его заменой, ибо он сгорает из за чего то с чем то, а так весьма редко.......ИМХО много лишней городьбы ни к чему...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    А какая практика по защите по питанию ПЛК и модулей ввода-вывода?
    БСФ - 1,2 / 0,6 http://www.owen.ru/catalog/blok_sete...n_bsf/opisanie
    От перенапряжений и помех.
    И автоматы 1-2А с характеристикой D.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  2. Как правильно объявить структуру?
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 17:37
  3. Как правильно пользоватся Callback STOP?
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 08:51
  4. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •